In der aktuellen Auflage 7. der VDE Schriftenreihe Nr.26 von 2018
ist das nicht mehr auf Seite 150, sondern ab Seite 305 zu finden.
Auf Hauptschalter im Türeinbau wird da nicht mehr explizit eingegangen.
Wenn man alles zusammen nimmt: Gewicht, Beweglichkeit der Tür ...
dann ist das wohl so wie es die meisten machen bis 63A (16mm², 25mm² Kabel)
wohl kein Problem. Darüber muss man sich schon Gedanken machen, wie man das
sauber und sicher hinbekommt.