hauptschalter Türeinbau zulässig?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Axel.

Unserer Wartungsschalter schaltet die 400V direkt ab. Ist also irgendwie schon ein Hauptschalter aber irgendwie auch nicht ;-)

Ob das bemängelt wird hängt wohl von der Laune des Prüfers ab :twisted:

Gruss

Axel
 
old_willi schrieb:
Hallo,
man kann einen Hauptschalter überall hinbauen wo er zugänglich ist. Wenn er hinter einer Schranktüre (ohne Türkupplung ) sitzt darf er nur nicht Not-Aus Funktion haben.
Es ist die BGV A3 zu beachten. Alle spannungsführenden Teile dürfen nicht direkt zugänglich sein.

Das entfällt bei einer Türkupplung mit Verriegelung. Jetzt kann man die Tür nur öffnen bei ausgeschaltetem Hauptschalter. Es brauchen nur noch die Klemmen vor dem Hauptschalter abgedeckt werden und als Spannungsführend gekennzeichnet. Gilt auch für Fremdspannungen (z.B. USV- Spannung).
Wenn schon Türkupplung dann ohne Verlängerung. Besser den Schalter auf der MP höher setzen.
Gruß Wilfried


Diese seit einigen Jahren verwendete "Technik" mit den türeverriegelnden Schaltern ist der dümmste Mist der mir je untergekommen ist !!

Das einzige was dadurch erreicht wurde ist nämlich das 90% der Türen entweder nicht vernünftig zu sind ,oder die Schalter gleich garnicht mehr funktionieren........

Die Leute die Störungen in so einem Schaltschrank suchen müssen ,demontieren dann nämlich oft die Kupplungsstücke und werfen sie ganz weit weg........:-( (nicht alle ,aber einer im Betrieb reicht ja schon)

Hab mich selber schon oft über diesen Mist geärgert !
Weil oft nach dem auschalten des Hauptschalters der Fehler gar nicht mehr nachvollziehbar ist ,bzw das Anfahren der Anlage sehr zeitaufwendig.....usw !

Das Beste war aber die Maschine die sich den Hauptschalter selbst rausgeschmissen hat sobald man den Schaltschrank geöffnet hat......(über einen Türschalter)

Sowas HIRNVERBRANNTES !!Sowas kann ja echt nur ein Arschloch gesetzlich vorschreiben !

So das wars ,jetzt gehts mir besser......
 
Hauptschalter in der Tür

Mache ich bei unseren Schränken nur noch bis 4qmm Anschlußquerschnitt. Das Leitungspaket wird sonst so steif, daß es einem Monteur bei der Arbeit die Tür in den Rücken schlägt. Also Hauptschalter auf die Montageplatte und bei der Verlängerung muß der Mechaniker halt lernen, daß ein Millimeter auch ein Maß ist. Mit den Hauptschaltern und Bausätzen von Klöckner-Möller habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. (Schleichwerb...)

Gruß Frank
 
Ist zwar etwas spät, aber Betriebelektriker28 spricht mit aus dem Herzen, die Dinger gehen schneller kaputt, als man "Halt" sagen kann wenn jemand an der Tür rumreißt. Die Fehlersuche wird damit bei kleinen Schaltschränken unmöglich, da man erst ausschalten muß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle,

warum muss der im Industriebereich abschalten beim tür öffnen?
In der VDE 113 finde ich nichts dazu.
Bestimmte Bauhöhen etc. müssen eingehalten werden.

Wo steht den etwas dazu was ich auf dir Rückseite einer Türe bauen darf? Ist mir nix bekannt.

Ich persönlich halte es immer so: Es muss 100% sicher sein und den Vorschriften entsprechen, aber auch nicht bzw. nichts mehr.

Da in einen Schaltschrank eh nur Fachkräfte dürfen, sehe ich keien Sinn daran das der Hauptschalter beim öffnen der Türe selbstätig wird.

Hoffe ist vielleicht bissel hilfreich, und schönes Wochenende euch allen.
 
Hallo.

Will auch etwas Senf dazugeben.
Also ich habe bis jetzt noch keine Antriebskonstruktion gefunden, die was taugt. Den größten Schrott hat ein namhafter großer deutscher Hersteller.....Es gibt zwar ein paar gute Ansätze, aber meist steckt der "Kopf" in der Tür und das Restlichen Gestänge macht meist "Aua" [Meistens am Kopf ;-))].

Also wir bauen bis 16mm² in die Tür, bis 50 mm² in die Seitenwand und größer halt mit Gestänge auf die Montageplatte. Es sei denn, ein Kunde
wünscht sich das anders..... So sind wir bis jetzt gut gefahren....

Grüße aus Oberfranken - Stefan
 
Hs

Theoretisch kann man in auch an den Sockel machen... Spaß bei Seite... warum sollte man ihn nicht an der Tür anbringen? Wird schon jahrelang so gemacht...
 
Also wir bauen alle Hauptschalter auf die Montageplatte.
Egal ob 20A oder 400A. Wir haben auch mittlerweile 2 Hersteller gefunden die ein taugliches System für Ihre Betätigung haben. Die System mit den zusammensteckbaren Kunstoffachsen sind aber wirklich nicht prall. Das geht vielleicht bei 250mmtiefen Schränken, aber dadrüber.... :(
Die von uns eingesetzten Schalter haben eine Aluminium Achse, die im Schalter geklemmt wird. An dem Knebel wird dann hinten eine "Einführungshilfen" angebracht die die Achse beim Schließen in den Knebel einfädelt. Die Aluminiumachse hängt selten herunter und ist recht stabil.

Gruss Sven
 
Hallo,

dann will ich auch mal "leichenfleddern"::ROFLMAO:

In unserem Pflichtenheft (wir sind immer AG) steht drinn, daß der Hauptschalter gefälligst in die Seitenwand zu montieren ist, denn da ist die Gefahr, daß sich der fehlersuchende Elektriker das Auge ausstößt oder sein edelstes Körperteil anhaut einfach weg.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erfahrungsbericht

Hallo,

Ich habe schon Anlagen installiert da war jeder freie Platz in den Schaltschränken belegt d.H. Es waren auch Relais/Schütze und große Danfoss FU´s innen auf die Schranktüren verbaut worden.

Gruß Andy:sm24:
 
Universaleinbau

Hallo,

es gibt keine Lösung zum Hauptschaltereinbau ohne Vor- oder Nachteile.
Beim seitlichen Anbau ist der Schalter im Regal oder sonstwie im Weg, auf der Montageplatte stört das dolchartige Betätigungs-Verlängerungs-Element und direkt in der Tür hängen dann diese armdicken Zöpfe herum.
Warum allerdings beim Öffnen des Schaltschranks zwangsläufig z.B. die Klimaanlage der kompletten Halle stillgesetzt werden muß, habe ich noch nie verstanden.
 
Warum allerdings beim Öffnen des Schaltschranks zwangsläufig z.B. die Klimaanlage der kompletten Halle stillgesetzt werden muß, habe ich noch nie verstanden.

das ist die dümmste funktion die ich kenne. ich arbeite in der Backwarenindustrie und wenn dort ein fehler in der anlage auftritt dann kann nicht einfach die steuerung ausgehen denn das hätte die folge das der Backofen zerstört wird.Mein Fazit sowas ist vieleicht sicher aber Müll!!!


Gruß Andy:sm24:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gut zu verstehen,

so denk ich eigentlich auf. Und dann kommt da der Kunde, imho Frankreich, Italien oder so, der kriegt voll die Panik, weil mann das Ding aufbekommt wenn da Spannung drauf ist..

aktuell wird bei uns Siemens verbaut, Schaltelement im Schrank, fingersicher, Knopf vorne in der Tür, wenn gewünscht mit interlock.

Greetz
 
Hallo!

Damit der Thread noch länger wird...

Wir setzen Hauptschalter aller Art ein und zwar je nach den örtlichen Gegebenheiten. Wenn der Schalter in der Tür sitzen muss, verwenden wir die Handhebelschalter, welche frei auf das Schaltgestänge aufgerastet werden können. Das heißt also wenn ich die Tür öffnen will bleibt der Betriebszustand der Anlage wie er ist. Der einzige Nachteil bei dieser Variante ist, wenn jemand den Schalter AUS schaltet (Stellung Waagerecht) und dann die Tür öffnet, kann es passieren, dass der Hebel in der Tür von allein wieder in die Senkrechte rutscht (Tür unachtsam zu und...). Das hat manchmal schon zu leichten Irritationen geführt, wenn die Anlage offensichtlich in Vollem Betrieb ist aber der HAuptschalter in Stellung OFF vorzufinden ist.

Ein Verantwortungsvoller Monteur achtet jedoch beim Einschalten auf das korrekte Einrasten... meistens ;)

Gruß mclear
 
Wir setzen Hauptsächlich Schalter von Sälzer (bis 125A) und von Möller (Baureihe NZM) ein. Bei Platinenmontage haben wir 2 Typen von Kraus & Naimer. Bei allen Schaltern kann die Türverriegelung bei eingeschaltetem Hauptschalter deaktiviert werden. Wenn wir den Schaltschrank ausliefern ist die Verriegelung immer aktiv, aber mir ist keine Anlage bekannt bei der das so geblieben ist. Wozu halte ich auch alles im Schaltschrank fingersicher wenn ich den dann doch nicht eingeschaltet öffnen darf? :confused:

Übrigens, leider bekommen wir für Platinenmontage nur Hauptschalter bis 32A.
Kennt von Euch vielleicht jemand einen Hersteller der Hauptschalter zum direkten Einlöten grösser als 32A anbietet?

Gruss Sven
 
Also 100A sind über Leiterbahnen eigentlich kein Problem. Es sind dann zwar Leiterbahnen mit bis zu 210µm, aber das ist ohne weiteres realisierbar.
Das Problem liegt an den Lötstellen. dort muss die Leistung möglichst auf mehrere Anschlußstifte aufgeteilt werden. Zur Zeit sind wir aber durch die Hauptschalter auf max. 50A begrenzt.

Gruss Sven
 
Bis 63A bauen wir direkt in die Schaltschranktür (Es sei denn, es ist vorher klar,daß die Bedienelemente in eine Seitenwand können,weil das Projekt bei Schaltschrankfertigung komplett geplant ist - aber wann kommt das schon vor :ROFLMAO:) .

Ansonsten wird der Hauptschalter erhöht auf der Montageplatte angebracht, das verkürzt die Schaltachse und macht die Sache eigentlich gut handlebar...

Gruß

Holger
 
Zurück
Oben