    In der EN 60204-1:2019 (2018) Kapitel 11 Schaltgeräte: Anordnung, Befestigung und Gehäuse seht folgendes in Abschnitt 11.2.1:

    „Geräte, außer solche für Bedienung, Anzeige, Messung und Kühlung, dürfen nicht an Türen und an abnehmbaren Zugangsabdeckungen von Gehäusen angebracht sein.“

    Somit ist ein Hauptschalter mit integrierte Netztrenneinrichtung nach EN 60204-1:2019 nicht an der Tür zulässig.

    Sitzt jetzt die Netztrenneinrichtung (Schaltgerät) auf der Montageplatte und eine Achse führt zum in der Tür eingebauten Drehgriff, gilt der Drehgriff dann als Bedienteil und wäre somit nach 11.2.1 zulässig.

    Viele Grüße
    Buko
    CMSE®- Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord)

  2. #42
    Join Date
    21.10.2008
    Posts
    75
    Danke
    0
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Handhabe des Hauptschalters dient der Bedienung desselben, also darf er auch in der Schranktür montiert werden. Wenn der Kontaktblock bauartbedingt nicht von der Handhabe getrennt montiert werden kann, dann hängt er eben an der Türinnenseite dran.
    Wir bringen bei der Türentriegelung immer ein Hinweisschild an ("Vor dem Öffnen der Tür Hauptschalter AUS!", oder "Turn main switch OFF before opening!".

Similar Threads

  1. Ist der Türeinbau eines Hauptschalters (noch) zulässig?
    By Jwatec in forum Schaltschrankbau
    Replies: 23
    Last Post: 15.09.2020, 09:24
  2. Replies: 1
    Last Post: 11.06.2013, 18:47
  3. Türeinbau Industrie-PC
    By Blu1983 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 0
    Last Post: 31.05.2012, 13:45
  4. Pneumatik im E-Schrank zulässig?
    By OB21 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 7
    Last Post: 13.12.2007, 14:49
  5. Leitung in 50 mm² ohne aderendhülse zulässig?
    By Anonymous in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 27.01.2005, 14:11

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •