    Hallo,
    folgendes Problem !

    Wir möchten eine Anlage erweitern, dieser erweiterte Teil soll seperat schaltbar sein ! d.h. eigene 400V und eigene 24 V
    In diesem alten Teil befindet sich ein E/P Wandler der über ein analoges 0-10V Signal gesteuert wird.
    Das Problem fängte jetzt an: Wenn die Maschine zusätzlich mit dem Erweiterten Teil laufen soll, muß ich jetz die 0-10V aus der SPS geben ( ohne Erweiterung gibt ein Antriebsregler diesen Leitwert ).

    Da beide Schaltschränke seperat geschaltet werden ist das Problem mit dem Bezugspunkt für die 0-10 V .
    Die Spannungsversorgung von 24V kommt aus dem alten Teil der Anlage und das analoge Signal aus dem Erweiterten Teil.
    Frage wird das so funktionieren !
    Zitieren Zitieren Steuerungsproblem beim Erweitern einer Anlage  

  2. #2
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    setzt du Wandler, wo ist das Problem?

  3. #3
    Registriert seit
    22.02.2008
    Ort
    München und der Rest der Welt
    Beiträge
    240
    Danke
    16
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Lösung: DC_DC Wandler oder Trennverstärker

Ähnliche Themen

  1. Problem beim konziepieren einer Anlage
    Von detoto im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 17:25
  2. Ist FERN-START an einer Anlage erlaubt ?
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 02:34
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 17:50
  4. bestehende anlage mit power rail erweitern
    Von maxpapa im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 16:00
  5. Steuern einer Anlage über den PC im Netzwerk
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •