Stern-Dreieck oder direkt?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo edi, knabi

welchen Nutzen sollte es bringen Motoren mit 100KW in YD anlaufen zu lassen?

Man muß sich fragen ob der Anlagenprojekteur etwas zu sorglos mit dem Geld seines Kunden umgeht.

Was möchte ich als Kunde?

PRODUZIEREN
WETTBEWERBSFÄHIG SEIN
ZUKUNFTORIENTIERT SEIN
KOSTEN SPAREN

Und das meist auf eine Sicht zwischen 5-8 Jahren.
Verbrauchswerte von Anlagen werden immer wichtiger bei Kalkulationen.
Ich bezahle im Vorfeld gerne etwas mehr, wenn ich sicher bin, dass die nächsten 5-8Jahre keine Überraschungen bringen.

Als Verbrachswerte beziffere ich nicht nur Energie, in welcher Form auch immer.

Instandhaltungskosten und Kosten wegen Instandhaltungsmaßnahmen (Anlagenstillstand) wirken sich erheblich auf Maschinenleistungen und Wirkungsgrade aus.

Will ich ein zukunftorientiertes Unternehmen sein, mache ich mir genau darüber (und noch mehr) Gedanken.

Natürlich haben alle Recht wenn sie sagen: Einschaltstrom um Wurzel3 kleiner.
Aber ist es wirtschaftlich bei so hohen Leistungen nur einen 1.732 kleineren Strom zu erhalten, welcher dann doch im Y-->D Umschaltaugenblick wieder sehr hoch steigt?
Um so etwas zu akzeptieren muß meine Spannungsquelle, Unterverteilung,Verdrahtung und Verkabelung danach ausgelegt sein.
Thema Kurzschlussstrom! Absicherungen.<--kann sehr gut mit einem FU überwacht und minimiert werden.

Wie steht es mit Leistungsreserven in einem Netz?So beschneide ich sie mir doch selber.

Nehme ich die höheren Kosten dafür in Kauf, nur um YD (billig,billig)
einzusetzen?
Nein!

All das kann ich einfach umgehen.
Mit dem Einsatz von Sanftanlauf und/oder FU.

Dies soll keine negative Kritik sein, sondern Anregungen aus Kundensicht.

Gruß
Christian
 
Hallo Christian,

das war ja nicht die Frage. Natürlich ziehe ich immer einen Sanftanläufer oder FU vor, ganz klar. Die Diskussion ging ja darum, ab wann ein Anlaufverfahren (die Frage bezog sich eben auf Stern/Dreieck) einzusetzen ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo knabi,

der Einsatz von YD richtet sich doch in erster Linie danach, wie meine Spannungsquelle beschaffen ist.

Geht mein hausinternes Netz in die Knie oder gar das vom EVU gestellte Netz?

Denn diese hohen Ströme belasten ohne Frage jedes Netz.
Sind genug Reserven zur Verfügung stehen, kann man YD wählen.
Aber dies mit allen Nachteilen, die ich schon erwähnt habe.

Zum Thema Oberwellen:
Jeder schnell ansteigende Strom erzeugt natürlich auch Störspitzen die sich als Oberwellen darstellen.
Die Abstrahlung erfolgt ja via el.Feld.
Ungünstig wenn in unmittelbarer Nähe Datenleitungen oder aber auch Steuerleitungen oder analoge Signalleitungen verlaufen.

Gruß
Christian
 
Zurück
Oben