Bei mehreren Schutztüren zweikanalig in Reihe kann es ja vorkommen, dass ein erkannter Fehler (zB Schluss über Öffner) wieder zurückgesetzt wird, indem man eine weitere Tür öffnet.
War/ist die Reihenschaltung von mehreren Schutztüren in dieser Weise in Kat.3 erlaubt? Leider habe ich kein entsprechendes Schaltungsbeispiel gefunden (nur mit "moderneren" Türschaltern mit irgendwelchen Elektroniken, die waren zu mehreren in Reihe geschaltet; nicht aber mit ganz normalen Öffnern).
Immerhin dürfen mehrere Not-Halt ja sogar in Kat4 zweikanalig in Reihe geschaltet werden, daher verstehe ich den Unterschied, der zu den Schutztüren gemacht wird, nicht ganz.
War/ist die Reihenschaltung von mehreren Schutztüren in dieser Weise in Kat.3 erlaubt? Leider habe ich kein entsprechendes Schaltungsbeispiel gefunden (nur mit "moderneren" Türschaltern mit irgendwelchen Elektroniken, die waren zu mehreren in Reihe geschaltet; nicht aber mit ganz normalen Öffnern).
Immerhin dürfen mehrere Not-Halt ja sogar in Kat4 zweikanalig in Reihe geschaltet werden, daher verstehe ich den Unterschied, der zu den Schutztüren gemacht wird, nicht ganz.