    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem mit einem Siemens Not-Aus Relais (3TK2824-1BB40). Ich habe einen 1 Kanaligen Not-Aus und möchte diesen jetzt 2 kanalig aufbauen. hat einer von euch ein Schaltbeispiel oder so was? Ich werde aus diesem Gerät nicht schlau. Im Anhang ein Bild wie es jetzt geschaltet ist.

    Danke.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren Siemens Sicherheitsschaltgerät  

  2. #2
    Registriert seit
    03.09.2009
    Beiträge
    52
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Also in der Bedienungsanleitung von deinem Sicherheitsschaltgerät steh drin wie es gehen soll. Die Schalten den 2-Kanal zwischen A2 und 0 V. Aber in wiefern dies für deinen Anwendungsfall zulässig ist, kann ich nicht beurteilen.

    Bedienungsanleitunf gibts bei Siemens unter der Bauteilebezeichnung

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Herrminator2 für den nützlichen Beitrag:

    M-Arens (20.10.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    262
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hab das Datenblatt in einer Anlagendoku gefunden.
    Ich hoffe es hilft dir weiter.

    Gruß
    INST
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu INST für den nützlichen Beitrag:

    M-Arens (20.10.2009)

  6. #4
    Registriert seit
    05.04.2005
    Ort
    Raesfeld
    Beiträge
    195
    Danke
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu nico für den nützlichen Beitrag:

    M-Arens (20.10.2009)

  8. #5
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    262
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    @ Herrminator2
    Du warst schneller !

    @M-Arens
    Das was Herrminator2 geschrieben hat ist im Datenblatt ersichtlich

    Gruß
    INST

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu INST für den nützlichen Beitrag:

    M-Arens (20.10.2009)

  10. #6
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2004
    Beiträge
    108
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für eure Antwworten!
    Gruß M-Arens

Ähnliche Themen

  1. Gefahranalyse bei Austausch Sicherheitsschaltgerät
    Von Programmierknecht im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 10:01
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •