    Ich wollte mal eure Meinung zum Motorschutz hören.

    Ab welcher Motorgröße wird bei euch welcher Motorschutz eingesetzt?
    Bei einem Kunden ist ein Motor (Dahlander 22/33kW) weggeraucht der nur über ein Motorschutzrelais abgesichert war.
    In der neuen Wicklung werden jetzt zusätzlich Thermistorwiderstände eingebaut.
    Meiner meinung nach hätte vorher auch Motorschutzschalter eingebaut werden müssen. Die den Motor bei Überlast auf jeden Fall wegschalten.
    Ist natürlich auch alles eine Kosatenfrage. Aber bestimmt alles günstiger als ein Produktionsausfall.
    Zitieren Zitieren Welcher Motorschutz  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.039
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Der Motorschutzschalter hat eigentlich gegenüber eines Motorschutzrelais,
    noch den kurzschlußschutz. Je nach Schaltungsart oder Anlaufverhalten,
    macht ein Motorschutzrelais doch sinn. Bei schweranlauf wird dann schon
    mal das relais z.b. bei Stern-Dreieck in den Dreieckpfad gehängt, um das
    Auslösen während der anlaufphase zu verhindern.
    Die Lössung mit dem Thermistor ist eigentlich der beste weg, das bringt
    erst eine Auslösung wenn der Motor zu heiß wird. Den Kurzschlußschutz durch
    Sicherungen oder Motorschutz, darf mann aber nicht vergessen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Bei Dahlander muss jede Leistungsstufe die wesentlich von der anderen abweicht separat abgesichert sein. Das wäre in diesem Fall ein Relais für 22 KW und eines für 33KW. Dies wäre beim Einsatz eines Thermistors anders , da nur einer benötigt wird. Jedoch baue ich immer bei Verwendung eines Thermistors unabhängig noch den normalen Motorschutz (meist Motorschutzschalter) ein . Dies ist sinnvoll, weil ein Thermistor schon mal falsch "anschlagen" kann oder defekt geht. Die Raparatur kann man dann zurückstellen, da ja der andere Motorschutz noch aktiv ist.

    Was heisst denn abgeraucht bei dem Motor, in dem Falle kann ich mir nur vorstellen , das der Motorschutz auf 33kW eingestellt war und der Motor auf 22kW lief. Zum abschalten reicht es vollkommen aus im Fehlerfall die Leistungsschütze durch das Bimetall abzuschalten.
    Gerade bei kleineren Leistungen hat der Motorschutzschalter enorme Vorteile durch die Kurzschlussfestigkeit, das heisst ich muss nicht jeden Antrieb einzeln absicheren , was bei kleinen Antrieben über Bimetall öfter erforderlich ist.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    "Normale" Antriebe bekommen bei uns immer einen Motorschutzschalter.
    Erstens hast du den Kurzschlußschutz, zweitens allpoliges Abschalten (Reparatur), drittens geringerer Aufwand (Lagerhaltung, Verdrahtung) als bei Vorsicherung und Bimetall.

    Bei Dahlander verwende ich einen Motorschutzschalter für den Kurzschlußschutz und 2 Bimetall für die einzelnen Leistungsstufen. Ist zwar etwas aufwendiger, aber Vorsicherungen sind bei uns halt eher selten.

    Thermistorschutz wenden wir nur bei erschwerten Bedingungen (Schweranlauf, Kurzzeitbetrieb mit erhöhter Last) an. Wobei wir auch schon desöfteren hier Fehlalarme hatten.

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Björn2305 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.02.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es wuredn in diesem Fall nicht alle Schütze durch die Relais
    weggeschaltet. Und der Motor lief noch so lange im Stern
    niedrige Drehzahl bis die Vorsicherungen kamen.
    Aber das war halt zu spät.
    Ich bin auch der Meinung immer ein Motorschutzschalter
    zu verwenden und zusätzlich bei Stern-Dreieck oder halt
    Dahlander Motorschutzrelais.

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    60
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier nicht um einen Garantiefall handelt. Je nach dem, wie alt die Anlage ist, musste sie den geltenden Errichtungsbestimmungen und den EG-Richtlinien entsprechen.

    Ich zitiere hier mal den Abschnitt 7.3 der aktuellen EN 60204-1, aber der Text ist nicht wesentlich geändert worden, so ähnlich war es nach meiner Erinnerung schon immer...

    7.3 Schutz von Motoren gegen Überhitzung
    7.3.1 Allgemeines
    Schutz von Motoren gegen unzulässige Erwärmung muss für jeden Motor mit einer Bemessungsleistung über 0,5 kW vorgesehen werden.
    Ausnahmen: Bei Anwendungen, wo eine automatische Unterbrechung des Motorbetriebes nicht akzeptabel ist (z. B. bei Feuerlöschpumpen), muss die Erfassungseinrichtung ein Warnsignal abgeben, auf welches der Bediener reagieren kann.

    Der Schutz von Motoren gegen unzulässige Erwärmung kann erreicht werden durch:
    - Überlastschutz (7.3.2)
    ANMERKUNG 1 Überlastschutzeinrichtungen erfassen das Zeit-/Stromverhältnis (Iin einem Stromkreis, der seine Bemessungsvolllast überschreitet und leiten angemessene Steuerungsreaktionen ein.
    - Übertemperaturschutz (7.3.3) oder
    ANMERKUNG 2 Temperaturmesseinrichtungen erfassen die Übertemperatur und leiten angemessene Steuerreaktionen ein.
    - Schutz durch Strombegrenzung (7.3.4).
    Automatischer Wiederanlauf eines jeden Motors nach dem Ansprechen des Schutzes gegen unzulässige Erwärmung muss verhindert werden, wo dies eine gefahrbringende Situation oder Schaden an der Maschine oder am Arbeitsgut verursachen kann.
    Ein freundliches Glückauf!
    Gunter

Ähnliche Themen

  1. Motorschutz
    Von wiesel187 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 19:08
  2. Einstellung Motorschutz...
    Von AndreK im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:42
  3. Thermistor-Motorschutz mit Eex-e Zulassung
    Von Kleissler im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 18:10
  4. Motorschutz = Leitungsschutz
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 08:38
  5. Motorschutz mit Lenze FU?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 21:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •