Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Geschirmte Kabel

  1. #1
    Registriert seit
    03.09.2009
    Beiträge
    52
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würd gern wissen was Ihr mit dem Schirm eurer Leitungen vor dem Auflegen macht.

    Also ich kenne es so das der Schirm über das Kabel zurückgezogen wird und dann mit Schrumpfschlauch fixiert. Eventeull wird der Schirm noch von Kupferklebeband zusammengehalten.

    Wie macht Ihr das ?
    Zitieren Zitieren Geschirmte Kabel  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    je nachdem, wo die Leitung gerade endet

    Es gibt z. B. schicke Schirmschellen, EMV-Verschraubungen usw.

    Was auf Dauer NICHT funktioniert, ist der "EMV-Moosgummi" auf den Rittal-Schränken und der blanke Schirm der Servoleitungen von Siemens.
    MENSCH, gibt das Brandspuren



    MfG

  3. #3
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    159
    Danke
    1
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hi,

    finde die Variante mit Schirmschellen am Besten.
    Diese finden sich zentral an einem Platz im Schaltschrank. Mit einer dicken PE Leitung versorgt. Jedes Kabel mit schirm geht dort vorbei. Die Kabelisolierung wird ca. 3cm entfernt, und der Schirm mitsamt Kabel dort untergeklemmt.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von o_prang Beitrag anzeigen
    Hi,

    finde die Variante mit Schirmschellen am Besten.
    Diese finden sich zentral an einem Platz im Schaltschrank. Mit einer dicken PE Leitung versorgt. Jedes Kabel mit schirm geht dort vorbei. Die Kabelisolierung wird ca. 3cm entfernt, und der Schirm mitsamt Kabel dort untergeklemmt.


    MfG

  5. #5
    Registriert seit
    03.09.2009
    Beiträge
    52
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ja Schirmschellen sind ne echt schöne und EMV-Technisch auch eine gute Lösung. Was ist ätzend finde ist das auflegen der Kabel mittels Kabelbinder.

    Zitat von o_prang
    ... Die Kabelisolierung wird ca. 3cm entfernt, und der Schirm mitsamt Kabel dort untergeklemmt.
    Meinst du 3 cm aus dem laufenden Kabel rausnehmen? Und danach gehts wieder mit dem Kabelmantel weiter?

  6. #6
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Herrminator2 Beitrag anzeigen
    Meinst du 3 cm aus dem laufenden Kabel rausnehmen? Und danach gehts wieder mit dem Kabelmantel weiter?



    MfG

  7. #7
    Registriert seit
    03.09.2009
    Beiträge
    52
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Okay ! Gut ! Sieht dazu auch noch gut aus.

    Gruß

  8. #8
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, weiss nicht ob es hilfreich ist.
    Schrim immer Schwarz, auch bis zur Erdungsklemme, weiter gehen und nicht wie es viele machen gelb / grün
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

Ähnliche Themen

  1. geschirmte kabel
    Von AlterEgo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 20:49
  2. geschirmte Leitungen im Außenbereich ?
    Von Rainer_Eifel im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 21:03
  3. PG-MUX Kabel
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:56
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •