    Werte Kollegen,
    wenn ich einen Schaltschrank herkömmlich baue oder in MCC-Technik, kann man da einen Preisfaktor ins Spiel bringen, um die Kalkulation zu vereinfachen ?
    Herkömmlich Faktor 1=100%
    MCC Faktor 1,3=130%
    MCC steckbar Faktor 1,8=180 %

    Ist das so einfach oder kann man das nicht verallgemeinern ?

    Ich muss einem Kunden eine schnelle Antwort zu einem solchen System geben, weiß aber nicht im Detail, was da auf mich zukommt.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    Zitieren Zitieren Schaltschrankbau in MCC-Technik  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.064
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    was ist den MCC-Technik?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    MCC = Motor Control Center
    Das hab ich auch erst mal gefragt.
    Es sind Einschubsysteme für Schaltschränke.
    Je Antrieb ein Modul.
    Scheint aus Wartungsgründen modular aufgebaut zu sein.
    Antrieb defekt, Modul raus, neues Modul rein und dann in Ruhe das defekte reparieren.

    http://www02.abb.com/global/abbzh/ab...256FC40038F330
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  4. #4
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Die Ami's fahren voll drauf ab, bzw. bei denen gibt es nur die MCC Technik. Ist halt idiotensicher für die Unterhaltsleute...

    Vom Faktor her denke ich es ist eher deutlich mehr als 200%

    Gibts in Europa auch von Moeller, Allen-Bradley u. evtl. auch von Siemens.

    gruss, o.s.t.

  5. #5
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Siemens Sivacom 8P glaube heist das Ding.

    Preise nur auf Anfrage

    Riesenvorteil:
    - Wartung
    - Kurzschlussfall/FEhlerfall/ Schalterbrand verhältnissmäßig geringe Schäden, da "nur" der Einschub getauscht werden muss. und etwas Verdrahtung und die Produktion läuft wieder. Die Felder sind geschottet, so dass eine Zelle ein Schalter / Antriebssteuerung enthält.

    Wer etwas sehr gutes haben möchte muss viel gutes bezahlen1
    Gruß
    Heinz

  6. #6
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Das dieses System teuer ist, habe ich mir schon gedacht, siehe die Einschätzung beim ersten Eintrag.
    Das dieses System bei der Wartung Vorteile bringt, auch klar.

    Aber ist die Einschätzung von o.s.t. richtiger als meine Bewertung ?

    Wer hat denn damit Kalkulationserfahrung ?
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  7. #7
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.534
    Danke
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Heinz Beitrag anzeigen
    Siemens Sivacom 8P glaube heist das Ding.

    Wer etwas sehr gutes haben möchte muss viel gutes bezahlen1
    Aber nimmt er dann Siemens?

  8. #8
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    Aber ist die Einschätzung von o.s.t. richtiger als meine Bewertung ?

    Wer hat denn damit Kalkulationserfahrung ?
    Es hängt u.a. von der benötigten Kurzschlussfestigkeit der Anlage ab,so wie den Aufbau. Daher möchten einige Hesteller keine Preise bekannt geben, sondern nur nach Anfrage.

    Meiner Meinung ist folgende Rechnung erforderlich:
    - Wie oft wird ein Antrieb ausfallen und welche Folgen hat es
    - Welche Kosten entstehen durch den Ausfall
    - Wielange dauert es, bis der Antrieb läuft ohne MCC und mit MCC (Es macht wenig Sinn MCC Technik einzusetzen, wenn die Instandhaltung in 4 Stunden vor Ort ist aber das Produkt nach 2h im Eimer ist....
    - Gibt es eine Ausfallstategie, die einen Weiterbetrieb ermöglicht
    - Qualifikation des Personals (Instandhaltung)
    - Anzahl Fremdpersonal und Instandhaltungsaufwand im Werk(Bei MCC ist klar erkennbar ob der Antrieb abgeschaltet ist.
    - Viele eigene Punkte, die sich aus dem Betriebsablauf ergeben.

    Je nach Bewertung Punkte ist der Einsatz von MCC sinnvoll. Parallel dazu würde ich mit einem Vertriebler reden um einen Schätzpreis zu bekommen.

    Dann würde ich mir überlegen, was ich meinen Chef (Kaufmann) empfehlen würde. Ich persönlich bin ein Fan der MCC Technik. Durch Fehler habe ich schon einige MCC Anlagen gesehen, die nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit waren, was in herkömmlicher Technik wahrscheinlich nicht der Fall gewesen währe.

    Zwei Bespiele:
    - Zuschalten des Einspeisetrafos auf die geerdeten und kurzgeschlossenen Sammelschienen. => Die Ummantelung des Erdkabel war gleichmäßig im Feld verteilt. Nach der Putzaktion ging die Schiene in Betrieb. Ausfall ein Tag

    - Leistungsschalterbrand
    Der Schalter brannte, CO2 Löscher haben ihn fast nicht interessiert. Personal hat den brennten Einschub gezogen und nach draussen getragen. In den Stahlplatten des Leistungsschalters war ein großes Loch.....
    Der Schalter hat in seiner "Kammer" gebrannt und dort nicht viel über gelassen. Die Nachbarfelder wurden leicht durch Russ dunkler, die Schalter wurden durch die Sammelschienen etwas aufwärmt, das wars. Nach dem die Feuerwehr das Gebäude / Schalthaus mit Frischluft versorgt hatte und der Messtrupp grünes Licht gegeben hatte. Ging es los. Nach 9h war das Werk wieder in Betrieb. Ohne MCC Technik, hätte der Schalter nicht gezogen werden können und hätte über sie Sammelschiene weitere thermische Schäden verursacht.




    Daher habe ich bisher MCC Technik in folgenden Bereichen gesehen
    - Kraftwerkstechnik
    - Zementindustrie
    - Wasserversorgung
    - Stahlverarbeitung
    - Chemie Industrie
    Gruß
    Heinz

  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heinz für den nützlichen Beitrag:

    blasterbock (07.12.2009),Blockmove (07.12.2009),Matthias_VER (07.12.2009)

Ähnliche Themen

  1. Symbole für HKL Technik
    Von hank12 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 21:27
  2. Schaltschrankbau
    Von wincc im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 08:51
  3. Stand der Technik
    Von euro im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 12:16
  4. Stand der Technik
    Von ge_org im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 21:56
  5. 87Hz-Technik
    Von hansotto im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 20:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •