Schaltschrankerdung

ET1

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich hab mal eine Frage bezüglich der Erdung von Montageplatten in einem Schaltschrank mit 5 aneinandergereihten Schaltschrankfeldern.

Die Einspeisung ist im 1. Feld, und hat einen Schutzleiterquerschnitt von 120 mm².
Die Stromschiene führt durch die ersten 4 Felder.

Muss ich nun alle Montageplatten mit 120 mm² Erden oder gibt es eine spezielle Vorschrift?

Gruß Frank
 
...also eins ist sicher,120² musst du ganz sicher nicht verwenden. das is alleine vom Platz her unmöglich. Das is ja schon en ganz schönes Kamel von Kabel!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Frank,

die Schutzleiteranschlüsse von Schaltanlagen, dazu gehören auch Montageplattenverbindungen, müssen eine entsprechende Kurzschlussfestigkeit aufweisen. D.H Sie müssen also einen auftredenden Kurzschlussstrom während der Kurzschlussdauer ohne sicherheitsrelevante Beinträchtigung führen können. Deshalb muss man die Anforderungen zur Schaltanlage beachten und einhalten.

Rittal hat sehr gute Hinweise zur Ausführung dieser Schutzmaßnahmen zusammengestellt.

Im Netz habe ich folgendes noch gefunden:
http://www.rittal.de/downloads/PrintMedia/Rittal_allg/de/Schutzleiter_TS8_2008.pdf
http://www.rittal.de/downloads/TechInfo/PS_Schutzleiter_D_GB_12_1998.PDF

Gruß
Michael
 
Was ist wenn alle Bauteile blank sind.

In einem Edelstahlschrank sind ja alle Montageplatten blank und jede Montageplatte ist mit je 6 Stk. M8 Schrauben mit dem Rahmen verbunden.

Trotzdem erden?
 
Zurück
Oben