    Hallo Zusammen,
    ich hab mal eine Frage bezüglich der Erdung von Montageplatten in einem Schaltschrank mit 5 aneinandergereihten Schaltschrankfeldern.

    Die Einspeisung ist im 1. Feld, und hat einen Schutzleiterquerschnitt von 120 mm².
    Die Stromschiene führt durch die ersten 4 Felder.

    Muss ich nun alle Montageplatten mit 120 mm² Erden oder gibt es eine spezielle Vorschrift?

    Gruß Frank
    Zitieren Zitieren Schaltschrankerdung  

  2. #2
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Gegenfrage, hast du die Suchfunktion schon benutzt?
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  3. #3
    ET1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.03.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Nade,
    die Suchfunktion hab ich benutzt, hab aber leider nix gefunden.

  4. #4
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    http://sps-forum.de/showthread.php?t...ghlight=erdung

    Auch wenn hier die Meinungen etwas auseinander laufen.
    Also ich würde aus dem Bauch raus es handhaben wie bei Potentialausgleich.
    Sprich Queerschnitt >35mm² = halber Außenleiterqueerschnitt.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  5. #5
    Registriert seit
    05.03.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ...also eins ist sicher,120² musst du ganz sicher nicht verwenden. das is alleine vom Platz her unmöglich. Das is ja schon en ganz schönes Kamel von Kabel!

  6. #6
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    134
    Danke
    10
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo Frank,

    die Schutzleiteranschlüsse von Schaltanlagen, dazu gehören auch Montageplattenverbindungen, müssen eine entsprechende Kurzschlussfestigkeit aufweisen. D.H Sie müssen also einen auftredenden Kurzschlussstrom während der Kurzschlussdauer ohne sicherheitsrelevante Beinträchtigung führen können. Deshalb muss man die Anforderungen zur Schaltanlage beachten und einhalten.

    Rittal hat sehr gute Hinweise zur Ausführung dieser Schutzmaßnahmen zusammengestellt.

    Im Netz habe ich folgendes noch gefunden:
    http://www.rittal.de/downloads/Print...r_TS8_2008.pdf
    http://www.rittal.de/downloads/TechI...GB_12_1998.PDF

    Gruß
    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    27.09.2008
    Beiträge
    103
    Danke
    35
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    In einem Edelstahlschrank sind ja alle Montageplatten blank und jede Montageplatte ist mit je 6 Stk. M8 Schrauben mit dem Rahmen verbunden.

    Trotzdem erden?
    Zitieren Zitieren Was ist wenn alle Bauteile blank sind.  

  8. #8
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Moroso Beitrag anzeigen
    In einem Edelstahlschrank sind ja alle Montageplatten blank und jede Montageplatte ist mit je 6 Stk. M8 Schrauben mit dem Rahmen verbunden.

    Trotzdem erden?
    Natürlich!
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------