    Hallo Kollegen,
    ich habe 2 Schlatschränke:
    1- Schlatschrank wo sich die sps befindet (230 V AC & 24 V DC)
    2- SChaltschrank zur Einspeisung von 3 Pumpen (400 V AC)

    Im inneren der beiden Schaltschränke ist alles intern geerdet.

    Wie ist mit der Hauppt-Erdung vom Schaltschrank mit der Erdungsschiene bzw. Potential-Ausgleichschiene??
    Ich habe für 1- einen Querschnitt von 10 mm2
    2- einen Querschnitt von 16 mm2
    eingesetzt.

    Danke im voraus

    Ralf
    Zitieren Zitieren Kabel-Querschnitt zur Erdungsschiene  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.060
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.287 Danke für 2.167 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Eine Erdung ist immer vom Außenleiter abhängig.
    Sonst aus der VDE 0113-1 / DIN EN60204-1 steht es in
    etwa so.

    ...
    Außenleiter S <= 16 --> Schutzleiter S
    Außenleiter 16<S<=35qmm --> Schutzleiter 16qmm
    Außenleiter S>35qmm --> Schutzleiter S/2
    ...
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    saustift (07.05.2010)

Ähnliche Themen

  1. Querschnitt
    Von Arbeiter2011 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 08:59
  2. PE mit hohem Querschnitt wo auflegen?
    Von WL7001 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 15:28
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 15:07
  4. Dahlander, Querschnitt für Sternschütz
    Von KalEl im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 10:27
  5. Dimensionierung Absicherung, Querschnitt Leitung
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 17:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •