    Geht die LED diekt aus wenn du den NOT-AUS drückst ?
    Klemme mal die Leitung die vom NOT-AUS auf A1 oder A+ geht ab.
    Wenn du die nur kurz an die Klemme A1 ( oder A+ ) ranhälst dauert es dann auch so lange bis das Relais abfällt ?

    Nimm den Ein-Taster und setze ihn als Starttaster am Not-Aus Relais.
    Also nur wenn die Not-Aus Kette steht und der Starttaster betätigt wird zieht das Relais an. Den Stop Taster und den Schlüsselschalter hängst du in Reihe mit dem Not-Aus. ( ist aber doppelt gemoppelt du kannst den Stop Taster auch weg lassen. Ausschalten erfolgt dann über den Schlüsselschalter oder den Not-Aus )

  2. #12
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    In welcher Reihenfolge hängen denn die taster ?
    Wieviel Kabellänge gibt es insgesamt?

    Wenn die leitungen zu lang sind wird die Kapazität zu hoch, dies verhindert einen direkten Spannungsabfall, so das auch beim drücken des Not-Aus dieser nur verzögert aus geht.
    Einen änhlichen Fall hatte ich mal in einer Anlage wo die Jungs alles mit IY(ST)Y verkabelt haben, und mehr als 200m für den Not-Aus.
    Je nachdem wie das 3TK intern verschaltet ist könnte dieser Zustand auftreten.
    Versuche dieses mal zu simulieren , wenn du direkt am 3TK die Not-Aus Leitung kurz (z.B. morgen mal einen Öffner einschleifen) unterbrichst.
    Je nachdem wie die Beschaltung aussieht könnte mal ein Hilfsschütz parallel zum 3TH klemmen (Falls der Not-Aus auf A1 geht). Dies führt dann dazu , das die Spannung schneller abgebaut wird.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

Ähnliche Themen

  1. SPS Ausgag schaltet nicht ?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 09:46
  2. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:46
  4. F-Ausgabe, Ausgang schaltet nicht an Baugruppe
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 10:08
  5. EM223 8xDI / 8xRel-DO schaltet nicht durch
    Von stefand im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 13:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •