Hallo

Ist bei an einem Schaltschrank mit L N PE Zuleitung bei einem geschalteten Verbraucher (wie Heizung oder Motor) über Schütz der Neutralleiter mitzuschalten oder ist das verboten ?

Gruss und Danke
Bernd
 
Ich sehe keinen Grund warum das verboten sein sollte.

Vor allem wenn dein Schrank über eine nicht verpolungssichere Steckdose eingespeist wird, ist es glaubig nicht nur ratsam sondern auch Vorschrift (?), da dann die Adern nicht direkt eine Funktion zugewiesen haben.

MfG

Marcel
 
Hallo

Ist bei an einem Schaltschrank mit L N PE Zuleitung bei einem geschalteten Verbraucher (wie Heizung oder Motor) über Schütz der Neutralleiter mitzuschalten oder ist das verboten ?

Gruss und Danke
Bernd

Ich glaube bei den Franzosen wird ist es meines Wissens sogar Vorschrift den NEUTRAL mit zuschalten. (Bitte korrigiert mich, falls das nicht stimmen sollte)

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir schalten grundsätzlich keinen Neutralleiter nicht, also haben nur 1+N Automaten, führen den N durch die Mototrschutzschalter und über die Schütze. Das erspart eine Menge Ärger bei Kabelschäden, da N-PE Schlüsse leicht zu lokalisieren sind.
 
Schönes Wortspiel, soll bestimmt heißen ihr schaltet den Neutrlleiter immer :ROFLMAO:

doppelte verneinung dient der bestärkung der grundaussage ... leider ist dies im deutschen mittlerweile fast vollständig verschwunden und wird verlacht ... deine reaktion zeigt dies ja deutlich...

die guten alten lateiner hatten es noch drauf:
scire - wissen
nescire - nicht wissen.
non nescire - sehr gut wissen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
doppelte verneinung dient der bestärkung der grundaussage ... leider ist dies im deutschen mittlerweile fast vollständig verschwunden und wird verlacht ... deine reaktion zeigt dies ja deutlich...

die guten alten lateiner hatten es noch drauf:
scire - wissen
nescire - nicht wissen.
non nescire - sehr gut wissen

ich habe immer aufgepasst das mir das nie, nicht passiert, das ich
keine doppelte verneinung schreibe.

Das war jetzt doch dreifache verneinung oder....nie, nicht und keine :confused:

Du kannst Latein, ich kann nur Angler Latein...
 
Ich glaube bei den Franzosen wird ist es meines Wissens sogar Vorschrift den NEUTRAL mit zuschalten. (Bitte korrigiert mich, falls das nicht stimmen sollte)

Frank
Jepp genau. die Wackessanier sind da schon etwas komisch bei.

Also wenn noch der seit 2008? vorgeschriebene Personenschutz bei "Leihenbedienbaren" Steckkontakten mit berücksichtigt werden soll, dann gibt es ja die guten 2Pol. FILS
 
Und zurück zur ursprünglichen Frage. Es ist nicht verboten, den Neutralleiter abzuschalten. Bei uns in Deutschland ist es aber auch nicht vorgeschrieben (bei verpolungsicherer Einspeisung). Das kannst du handhaben wie du willst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

den Neutralleiter darf man in Deuschland ohne weiteres MITschalten, ABER NIE den Neutralleiter alleine schalten, die schwächste Phase hat verloren.
Wenn der Neutralleiter geschaltet wird MÜSSEN auch die dazugehörigen Phasen abgeschaltet werden.

MfG

Michael
 
Zurück