Hallo,
nochmal zum mitschreiben:
du hast mittlerweile 20 Motore, die du Ein-Aus-schalten willst (über SPS), oder?
Warum nicht so:
EINEN Hauptschütz für alle zusammen (das eine Potential vom PNOZ), die DA-Karte der SPS über das andere Potential des PNOZ, und die einsprechenden DA´s schalten noch EINEN Schütz pro Motor.
Macht EINEN großen Hauptschütz zusätzlich und 20 Motorschütze, die du sowieso bräuchtest.
MfG