BMK für SPS = K ???

So pauschal kann man das gar nicht beantworten:
In der Kurzform: K ist ebenso richtig wie unter Umständen auch A.

In der 61346 geht es nicht mehr so sehr darum was das Teil ist, sondern mehr welchen Zweck es hat.

K ist dabei definiert als:
Verarbeitung (Empfang, Verarbeitung
und Bereitstellung) von Signalen oder
Informationen (mit Ausnahme von
Objekten für Schutzzwecke, siehe
Kennbuchstabe F)
A ist dabei definiert als:
Zwei oder mehr Zwecke oder Aufgaben
ANMERKUNG Diese Klasse ist nur für
Objekte, für die kein Hauptzweck oder keine
Hauptaufgabe identifiziert werden kann.
Daraus ergibt sich das für die klassische SPS K auf jedenfall besser passt als A.

http://www.braunschweig.ihk.de/aus_und_weiterbildung/ausbildung/downloads/DIN%20EN%2061346%20mit%20Anlagen.pdf

Letzten Endes obliegt es also dem Zeichner, welcher Hauptzweck in den Vordergrund gestellt wird.

Weiteres Beispiel: Ist ein Motorschutzschalter jetzt Q oder F?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
K=
Quelle Wiki
K
Verarbeiten (Empfang, Verarbeitung, Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (ausgenommen Objekte für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe B oder F)
Hilfsschütz, Hilfsrelais, Zeitrelais, Verriegelungsgerät, Schaltfehlerschutzgerät, Zentralverarbeitungseinheit (CPU), Spannungsregler, Transistor, Verzögerungselement, Steuergerät, Regler, Filter, Rechner, Automatisierungsgerät, Optokoppler, Steuerventil, Auslöser, Parallelschaltgerät, Synchronisiergerät
 
Also ich habe bisher vor allem "A" gesehen.
Aber speziell "K" noch nie.

Hier bliebe aber zu klären, ob das einen besondern Hintergedanken hatte,
oder einfach die Devise "war schon immer so" ist ...

Mir sind in letzter Zeit auch Pläne zu nagelneuen Maschinen untergekommen,
wo sämtliche Leistungsschütze K heißen, was definitiv falsch ist,
oder Endschalter S heißen, was ebenso falsch ist.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben