    mein Schrank wird über einen Steuertrafo 400/230 V (der in einem anderen Schrank montiert ist) versorgt, damit werden Stellantriebe betrieben.

    ebenfalls wird mein Schrank über einen externen Trafo mit 24V versorgt,
    damit werden Rückmeldungen an die SPS realisiert.

    nun zur Frage
    kann , darf oder muss ich beide Trafos sekundärseitig erden wenn ich keine Isolationsüberwachung einbauen möchte.
    Zitieren Zitieren 2 Steuertrafos  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    du darfst und musst
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Registriert seit
    18.02.2007
    Ort
    Nordfriesland
    Beiträge
    47
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    danke für die schnelle Antwort ,


    das war auch mein Gedanke aber ein Kollege meinte ich darf 230V sekundär nicht mit 24V sekundär mischen
    wollte darum noch mal eine andere Meinung hören.

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    du mischt Sie ja nicht, du ziehst Sie ja nur auf ein gleiches Potential.

    Frag doch mal deinen Kollegen, was passiert wenn einer von den Stell-
    antrieben ein Körperschluß hat, ob er den dann mal eben Festhalten
    könnte. Wenn er das Ding dann in den Händen hält und er so vor sich
    hinzittert, wird er es verstehen.

    Diese Erdung ist dazu da, damit der Strommkreis vom evtl. defekten
    Gerät (Körperschluß) geschlossen wird und somit eine Sicherheits-
    maßnahme wirken kann, die da wären Überstromschutzorgan (Sicherung)
    oder FI (Fehlerstromschutzschalter).
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.