    Hallo

    Ich muss für eine Anlage welche Ex- Komponenten hat, den Nachweis der Eigensicherheit erstellen. Ich habe daraufhin bei Stahl nachgefragt, wie dies aussehen muss. Doch ich konnte es kaum glauben, die konnten mir keine vernünftige Aussage tätigen.

    Gibt es irgendwelche Softwaretools oder Formblätter ?

    Was ich weiss, ist dass die elektrischen Daten von den Aktoren und Gebern mit denen von den Trennschaltverstärkern übereinstimmen müssen.

    Hat jemand Erfahrung auf diesem Gebiet ?

    Gruss

    Guenni
    Zitieren Zitieren Fragen zu Nachweis Eigensicherer Stromkreise  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Hi habe gerade das gleiche Problem. Habe darauf hin den Tüv angerufen und nachgefragt. Denen reicht ein Sammlung aller Atex Gutachten der im Ex-Bereich eingesetzten Anlagenteile. Bei der Abnahme vorzeigen --> fertig.
    (Eigensichere Stromkreise blaue Leitung.....nicht vergessen!)

  3. #3
    guenni ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo Gast
    Bisher haben wir dies auch so gemacht und es gab nie beanstandungen.
    Werde mal Abwarten was an der Abnahme rauskommt. Werde mich dann wieder melden
    Besten Dank

    Guenni

  4. #4
    Registriert seit
    05.04.2004
    Beiträge
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ev. kann auch die Kabellänge wichtig sein - bei manchen Komponenten ist
    angegeben wie hoch die Kapazität bzw. die Induktivität eines angeschlossenen Kabels sein darf.
    Nachmessen oder laut Datenblatt ausrechnen.
    Bei mir wurde dieser Nachweis einmal gefordert.
    Wirklich kritisch wird es aber erst bei einigen 100m (Zumindest war es
    bei meinem Kabel so).

    Schöne Grüße
    Peter
    Zitieren Zitieren Kabellänge  

  5. #5
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    mal so aus dem Kopf, also bin mir nicht 100% sicher.

    Früher mußte jeder Stromkreis gerechnet werden.
    Heute reicht die Zusammenstelluing der ATEX Gutachten, sofern man Leistungslängen etc. einhält.

    Als Tipp ich würde im Zweifelsfall die Firma Bartec ansprechen.
    Gruß
    Heinz

  6. #6
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo guenni,
    google mal nach Explosionsschutz- Dokumentation.
    Die Zeiten, in denen man einen Haufen Ex- Bescheinigungen nur lochen und abheften musste sind vorbei.

    Die seit September 2002 gültige Betriebssicherheitsverordnung fordert für Arbeitsbereiche, in denen die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes. In diesem sind u. a. eine Beurteilung der Gefährdung, die Einteilung in Zonen sowie technische und organisatorische Maßnahmen zu dokumentieren. Diese Verpflichtung besteht für alle Arbeitgeber unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Für Altanlagen und -geräte ist das Explosionsschutzdokument spätestens bis zum 31.12.2005 zu erstellen.
    Gruß Wilfried

  7. #7
    guenni ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Wir haben den Nachweis wie folgt realisiert:
    Gemäss Bescheinigungen die elektrischen Werte für Induktivität und Kapazität ermittelt und danach die max. zulässige Kabellänge berechnet.

    Diese Daten in ein Formular eingetragen und eingereicht. Da dies bis jetzt noch nicht bemängelt wurde gehe ich davon aus das dies ausgereicht hat.

    Dieses Vorgehen deckt sich wie old_willi, Heinz und Peter beschrieben haben. Besten Dank für eure Mithilfe.

    Guenni

  8. #8
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    @guenni,
    schon, das man ein Feedback erhält

    Danke
    Gruß
    Heinz

  9. #9
    guenni ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    schon, das man ein Feedback erhält
    Ich finde das gehört sich so, auch wenns etwas länger dauert

    Guenni

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:52
  2. Nachweis der Eigensicherheit nach EN 60079-14
    Von Wu Fu im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 08:45
  3. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  4. Aufteilung Stromkreise Bürogebäude & EDV-Steckdosen
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 11:11
  5. Hydrostatischer Nachweis
    Von Matoq im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 11:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •