Hallo,
ich habe mich erst heut eingeloggt. Ich habe ein Problem mit der Leitungsdimensionierung. In meinem Schaltschrank befinden sich 6 Wegeventile mit insgesamt 6 Magnetventilen, zu denen es weder Beipackzettel noch sonstige Daten gibt. Das einzige was auf denen steht sit das es 24VDC Spulen sind die von SMC sind. da habe ich auch schon nachgeschaut doch weder Leistungsaufnahme noch Stromaufnahme entnehmen können. Es sind lediglich Wegeventile die nur 10bar schalten. also recht kleine.
Weiß jemand von euch wie groß ich den Querschnitt annehmen kann. Es geht nur darum ob 1mm^2 oder 1,5mm^2.

Danke
 
Hallo,
SMC-Ventilinseln ?
Wenn ja ... die kannst du auch mit 0,5² versorgen (je nach Leitungslänge).
Du mußt aber dann deine Vorsicherung ggf. anpassen ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal
Vorsicherungen muss ich keine reinmachen da dieser Schrank lediglich nur zur verteilung der ströme vorgesehen ist. es ist oben ne klemmleiste drin und von da gehts direkt zu den ventilen.
 
Zuletzt bearbeitet:
wenn du jedes gerät mit zwei eigenen adern versorgt sind 0,5² absolut ausreichend, die stromaufnahme wird sich im einschaltmoment je antrieb auf ca. 0.5-0.8 A belaufen, wenn du den gnd in reihe anschliesen willst wirst du 1,5² ziehen müßen


aber bedenke hier bitte, leitungsschutz mußgewährleistet sein, jeder antrieb ist einzeln bei 0,5² abzusichern mit 1A
 