    Ich suche gerade nach Bestimmungen ob die Kabel im Schaltschrank beschriftet werden müssen.
    In der DIN EN 61346-2 hab ich nur gefunden das in der Elektroschaltplan die Kabel beschriftet werden jedoch stand da nichts ob mal auch die Kabel im Schaltschrank beschriften muss.

    Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
    Zitieren Zitieren Kabelbeschriftung im Schaltschrank  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Also ich habe ja nur sehr selten Kabel im Schaltschrank ...
    Höchstens bei unseren Kläranlagen-Projekten, wo man mal mit Erd-Verkabelung zu tun hat.

    Also was meinst du jetzt eigentlich?
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    fritz7110 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.11.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Na in meinen Schränken kommen unten immer Kable (Mehradrige Leitungen) von den Motoren und Schaltern rein.

    Die gehen dann auf nummerierte Klemmen.

    Die Frage ist nun muss man das Kabel und auch die Einzeladern nun beschriften?

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hierzu heißt es in der EN60204-1 nur recht lapidar:
    Zitat Zitat von EN60204-1 16.5
    16.5 Referenzkennzeichen (Betriebsmittelkennzeichen)Alle Gehäuse, Zubehörteile, Steuergeräte und Komponenten müssen deutlich mit demselben Referenzkennzeichen
    (Betriebsmittelkennzeichen), wie in der technischen Dokumentation dargestellt, identifizierbar sein.
    Daraus ergibt sich für mich, das alles was ein Referenzkennzeichen in der Doku hat,
    auch in der Realität so bezeichnet werden muss ... was nicht zuletzt im Fall von Kabeln/Leitungen ja auch absolut Sinn macht.


    Zur Einzeladerkennzeichnung heißt es:
    Zitat Zitat von EN60204-1
    13.2 Identifizierung von Leitern
    13.2.1 Allgemeine Anforderungen
    Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation (siehe
    Abschnitt 17) identifizierbar sein.
    Es wird empfohlen (z. B. um die Wartung zu erleichtern), dass Leiter durch Ziffern, Alphanumerik, Farbe
    (entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren Streifen) oder einer Kombination von Farbe und Ziffern
    oder Alphanumerik identifizierbar sind. Wenn Ziffern benutzt werden, müssen diese arabisch, Buchstaben
    lateinisch sein (entweder Groß- oder Kleinbuchstaben).
    Die Kennzeichnung kannst du dir Normativ gesehen aussuchen ob du das machst oder nicht,
    so interpretiert genügt es also wenn von W1 der Draht 1 da angeschlossen ist, wo er laut Doku sein sollte.

    Mfg
    Manuel

    P.S.
    Kabel = Erdkabel
    Leitung = Ölflex, NYM und Co.
    Leiter = Draht
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Kabelbeschriftung nach DIN EN 61346-2
    Von Janultra im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 10:33
  2. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56
  3. Dauerhafte Kabelbeschriftung für Erdkabel
    Von Pau1e im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 21:41
  4. Suche System für Kabelbeschriftung
    Von TobiasA im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 19:02
  5. Schaltschrank AUS
    Von Ralle im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •