Fragen zum Hauptschalter und Neozed vor Motorschutzschalter

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich danke allen für die rege Beteiligung.
1) Beim TN-S System kann man also doch 3 polig machen.

2) Ich habe mir jetzt paar Schaltpläne anderer Firmen angeschaut, die speisen auch alle nach dem Hauptschalter die Sammelschiene ein und von der Sammesschiene geht man direkt auf den MSS.
Wir setzen Siemens MSS ein der größte ist 9-12A dieser hat einen Kurzschlussstrom von 156A.
Meine Not-Aus Schütze halten den Strom aus, rein Theoretisch brauche ich nicht mal eine Hauptsicherung. Da die Zuleitung mit 100A abgesichert ist.
Ich werde aber trotzdem ein NH-Trenner einsetzen, da kommen 80 A Sicherungen rein.
Sehe ich es richtig oder bin ich komplett auf dem Holzweg?

Übrigens im Datenblatt habe ich nichts von einer "Vorsicherung" gefunden.
 
Hallo,
nochmal dazu :
Sind die Motorschutzschalter direkt auf der Sammelschiene oder gehen von der Sammelschiene einzelne Adern weg ?
Im 1.Fall ist das m.E. so OK wenn auch vielleicht nicht zu 100% sinnvoll.
Im 2.Fall müssen dann die Adern in ihrem Querschnitt zur letzten Vorsicherung passen.

Ich würde im Schaltschrank immer einen Sammeltrenner (als Vorsicherung) einbauen - ob das allerdings so Vorschrift ist weiß ich nicht ... sorry ... :rolleyes:

Gruß
Larry
 
Wenn der Kurzschlusstrom am Einbauort > 10kA ist (auch wenn auf dem Motorschutzschalter Ik125A Stehen) würde ich immer eine Schmelzsicherung davor vorsehen (ev auch für Gruppen), hab schon zu viele Teile gesehen, die angeblich >50kA aushalten, aber bei einem tatsächlichen Kurzschluss sich in Einzelteile aufglöst haben.

Ich hab immer wider die Aufgabenstellung an Hauptverteilern Spannungsabgriffe für Messung, . . . zu erstellen, da verwende ich meistens eine Neozedsicherung in zb Schrack Tytan, damit hat sich noch nie was in Einzelteile zerlegt.
Die Leitung bis zu den Vorsicherungen führen wir mit Gummiaderleitungen die für (ich glaube) 3kV ausgelegt sind (aber nagelt mich bitte da nicht drauf fest könnten auch 3,6 kV sein fest) wenn wer Details braucht, dann schreibt bitte, dann such ich die Unterlagen raus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben