Ganz "normale" Taster, genauer gesagt die Kontakte, sind "simple apparatus" (auch einfache elektrische Betriebsmittel gennant) im Ex-Bereich, WENN sie mit einem eigensicheren Stromkreis gespeist werden.
Aber aufpassen, unbedingt vergoldete Kontakte nehmen! Die üblichen versilberten Kontakte reinigen sich nicht mehr bei den geringen Schaltströmen und sind meist kurz vor dem Abllauf der Gewährleistung quasi defekt. Dann gehen sie häufig zurück zum Hersteller, der natürlich mit höheren Spannungen prüft und kommen dann wieder mit dem Hinweis "Kein Defekt festgestellt".
Das hält dann wieder 4 Wochen, dann geht das Spiel von vorne los - so lange bis die Goldschicht endgültig zerstört ist, dann halten sie nur noch Tage. :twisted:
Einen eigensicheren Stromkeis kannst Du über Trennschaltverstärker oder Zenerbarrieren erzeugen, die außerhalb des Ex-Bereiches installiert werden; einige Firmen wurden ja schon genannt.
Nicht vergessen, für den eigensicheren Stromkreis musst Du eine Sicherheitsbeschreibung erstellen, wir nennen sie "Control-Drawing". Darin sind die elektrischen Werte der Trennschaltverstärker und der Leitungen aufzuführen, die Taster müssen in eine Temperaturklasse eingruppiert werden. Das ist mit T4 aber nicht so schwierig.
Wenn die Außengehäuse aus Metall sind, bekommst Du keinen Ärger mit den elektrostatischen Aufladungen, musst es aber in den Potentialausgleich einbeziehen. Sind sie aus Kunststoff, gelten weitere umfangreiche Regeln...