    Hallo,
    bei uns im Betrieb geht es ziemlich eng her. Da wird schon mal so ein Schaltschrank einer Anlage zugestellt das nicht mal mehr die Türen auf gehn.
    Steht denn das Irgendwo wie der Abstand einzuhalten ist ? Oder wie handhabt ihr das ?


    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Zugänglichkeit Schaltschrank  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.876
    Danke
    405
    Erhielt 485 Danke für 377 Beiträge

    Standard

    das steht in einer VDE (200er-Gruppe), jetzt am Wochenende weiß
    ich nur nicht die Nummer.
    Ich glaube, die Türen müssen ganz aufgehen
    und dann noch ein bißchen...

    Thema Fluchtwege, insbesondere auf Schaltschrankbühnen

    Gruß
    Tommi
    Geändert von Tommi (11.12.2010 um 22:50 Uhr) Grund: letzten Satz vergessen
    Zitieren Zitieren Vde  

  3. #3
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.876
    Danke
    405
    Erhielt 485 Danke für 377 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    bin leider wegen VDE nicht fündig geworden,
    aber hiermit:

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18450

    Vielleicht hilft das weiter.

    Gruß
    Tommi
    Zitieren Zitieren Montag  

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    60
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die VDE 0100-729, DIN VDE 0100-729:2010-02, Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 7-729: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Bedienungsgänge und Wartungsgänge
    (IEC 60364-7-729:2007, modifiziert); beschreibt Deine Anforderung...

    Kurzreferat
    Dieses Projekt behandelt den grundlegenden Schutz und weitere Gesichtspunkte in eingeschränkt zugänglichen Bereichen mit Schaltanlagen und Schaltgerätekombinationen einschließlich Anforderungen für Bedienungsgänge und Wartungsgänge.

    Mehr dazu hier:
    http://www.vde-verlag.de/normen/0100...9-2010-02.html
    Ein freundliches Glückauf!
    Gunter

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ExGuide für den nützlichen Beitrag:

    Tommi (03.01.2011)

Ähnliche Themen

  1. Sicherheitsabstand vor Schaltschrank
    Von carsten im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 10:36
  2. krc 2 schaltschrank
    Von xs199 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 21:17
  3. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56
  4. RCD im Schaltschrank
    Von Ninyasa im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:59
  5. Schaltschrank AUS
    Von Ralle im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •