Hallo zusammen,
für 7 Stück 35-längige Lichtleisten habe ich in einer Unterverteilung 3 Stück Sicherungsautomaten 16 A C-Chark. pro Lichtleiste vorgesehen.
Der Anschluß jeder Lichtleiste erfolgt mit NYM 5x2,5 mm².
Die Lichtleisten sind mit einem regelbarem EVG (0-10V) ausgerüstet.
Und nun zu meinem Problem:
Die Leitungslänge zu jeder Lichleiste beträgt ca. 200 m, so dass laut Installationsunternehmen eine Auslösung der Sicherungsautomaten in einer Zeit von 0,1 sec. im Kurzschlussfall nicht mehr gegeben ist.
Laut VDE sei dies aber zwingend.
Ich möchte daher vor den Sicherungsabgängen für die Lichtleisten einen
FI-Schutzschalter 63 A / 30mA setzen um eine Abschaltung in der Zeit von
0,1 sec im Kurzschlußfall zu gewährleiten.
Muß es sich hierbei um einen Alstromsensitiven-Schutzschalter handeln, oder kann ich auch einen "einfachen" FI-Schutzschalter einsetzen.
Gibt es vielleicht noch andere Alternativen ?
Gruß
hardy
für 7 Stück 35-längige Lichtleisten habe ich in einer Unterverteilung 3 Stück Sicherungsautomaten 16 A C-Chark. pro Lichtleiste vorgesehen.
Der Anschluß jeder Lichtleiste erfolgt mit NYM 5x2,5 mm².
Die Lichtleisten sind mit einem regelbarem EVG (0-10V) ausgerüstet.
Und nun zu meinem Problem:
Die Leitungslänge zu jeder Lichleiste beträgt ca. 200 m, so dass laut Installationsunternehmen eine Auslösung der Sicherungsautomaten in einer Zeit von 0,1 sec. im Kurzschlussfall nicht mehr gegeben ist.
Laut VDE sei dies aber zwingend.
Ich möchte daher vor den Sicherungsabgängen für die Lichtleisten einen
FI-Schutzschalter 63 A / 30mA setzen um eine Abschaltung in der Zeit von
0,1 sec im Kurzschlußfall zu gewährleiten.
Muß es sich hierbei um einen Alstromsensitiven-Schutzschalter handeln, oder kann ich auch einen "einfachen" FI-Schutzschalter einsetzen.
Gibt es vielleicht noch andere Alternativen ?
Gruß
hardy