Hallo zusammen,

für 7 Stück 35-längige Lichtleisten habe ich in einer Unterverteilung 3 Stück Sicherungsautomaten 16 A C-Chark. pro Lichtleiste vorgesehen.

Der Anschluß jeder Lichtleiste erfolgt mit NYM 5x2,5 mm².

Die Lichtleisten sind mit einem regelbarem EVG (0-10V) ausgerüstet.

Und nun zu meinem Problem:

Die Leitungslänge zu jeder Lichleiste beträgt ca. 200 m, so dass laut Installationsunternehmen eine Auslösung der Sicherungsautomaten in einer Zeit von 0,1 sec. im Kurzschlussfall nicht mehr gegeben ist.

Laut VDE sei dies aber zwingend.

Ich möchte daher vor den Sicherungsabgängen für die Lichtleisten einen
FI-Schutzschalter 63 A / 30mA setzen um eine Abschaltung in der Zeit von
0,1 sec im Kurzschlußfall zu gewährleiten.

Muß es sich hierbei um einen Alstromsensitiven-Schutzschalter handeln, oder kann ich auch einen "einfachen" FI-Schutzschalter einsetzen.

Gibt es vielleicht noch andere Alternativen ?

Gruß
hardy
 
Hallo,
der FI-Schalter ist nicht für den Kurzschluß zuständig.
Wie weit die Leitungslänge des Abschaltverhalten eines FI-Schalters beeinflußt weiß ich jetzt nicht.
Sie beeinflußt aber das Verhalten des Sicherungs-Automaten. Ohne es jetzt berechnet zu haben könnte es bei der Länge sein, dass dein Schleifen-Widerstand im Kurzschlußfall nicht klein genug ist, dass der Automat schnell genug oder überhaupt auslöst. Du müßtest hier dann also schon einen höheren Querschnitt wählen - das kann man aber berechnen ... :rolleyes: Ich denke, dass das Installations-Unternehmen davon gesprochen hat ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,

habe jetzt in der VDE 0100 Beiblatt 5 etwas gefunden.
Demnach muß ich die Lichtleisten mit 16 mm² verkabeln ??????.

Alternative wär dann nur noch alle Automaten rausschmeißen und durch welche
der Charakteristik B 10A zu ersetzen.

Leitungswege sind bereits optimiert.

Gibt es denn keine andere Möglichkeit ? z. B. der Einsatz eines Leistungsschalters (z. B. 3RV...) .

Gruß
hardy
 
Jetzt mal abgesehen davon, das du auf die Länge mit einem 2,5mm² wohl nicht mal mehr mit dem Spannungsfall im grünen Bereich bist,
hilft hier nur eines:
Messen!

Du erhältst dadurch dann den Netzinnenwiderstand, und somit auch den daraus resultierenden Kurzschlussstrom.

Je nachdem wie hoch der ist, ergibt sich dann in Verbindung mit Nennstrom/Charakteristik der Sicherung grünes Licht oder nicht.

Mfg
Manuel
 
Bei einer Belastung von 2,8 A / Lichtband liegt der Spannungsfall bei 1,19 % also durchaus noch im grünen Bereich.

Was die andere Geschichte angeht OK Installation fertig stellen, dann Messen und dann ggf. ändern :-(

Ich denke es geht wirklich wohl nicht anders.

Vielen Dank an Euch

Schönes Wochenende und Gruß

hardy
 