Geliches potential auf Beckhoff Klemmen

j_poool

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Hab kleines Problem mit Beckhoffklemmen, wenn ich am Ausgang meines Trafos 24VDC den -pol Erde, um ein gleiches Potential zu erreichen, werden Fühler auf eine KL3228 nicht mehr richtig eingelesen.

Habe vorher mit Saia-Produkte gearbeitet, da schien das zu funktionieren.

Hat da jemand eine Antwort?

Dankeschön...:-D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo! Danke für deine Antwort, leider ist dies nicht die Lösung

Von mir aus kann der Grund sein weil der K-Bus die Klemmen galvanisch getrennt einspeist. Kann diese die Lösung sein oder liege ich falsch.

Hat da noch jemnad Erfhrungen?
 
Ich kenn die Beckoff leider nicht, aber das beschriebene Problem deutet auf eine Potentilaverschleppung hin.
Sind die Fühler temperatursensoren? Einfach mal von der Klemme Abklemmen und mit Ohmmeter (noch besser Isolationswiderstandmessgerät mit min 250V DC, Isolationsdaten im Datenblatt nachschauen) auf Potentialfreiheit messen.
Falls Potentialverbindung (Riso<1MOhm würde ich vorschlagen deutet auf Fehler hin, ausser bei sehr langen Leitungen) besteht, diese suchen (ev PT100 der in der Hülse einen Fehler hat).
 