Hallo zusammen,
wir sind ein Hersteller im Sondermaschinenbau.
Unsere Systeme haben einen Schaltschrank (AE 1050 nichts großes) welcher die Pumpe\n und Ventile über eine SPS ansteuert.
In der Schaltschranktüre ist ein 3pol. Hauptschalter eingebaut P3/63 EA-SVB
1. Das System hat eine Sicherheitstüre welche wir Zweikanalig (Sil3) abfragen müssen.
2. Für den Not-Aus haben wir in der Vergangenheit nur ein Hilfsschütz verwendet (welche nur die Steuerspannung unterbrochen hat)
Von dem restlichen System geht keine Gefahr aus (der Not-Aus wurde Kundenseitig in der Regel auch nicht montiert.
Die zwei Sicherheitskreise können nicht über ein Sicherheitsrelais abgefragt werden, wenn Türe auf ist muß der Rest noch funktionieren.
Wenn wir den Not-Aus Zweikanalig ausführen würden, bräuchten wir das Sicherheitsrelais, 2 dicke Schütze, Reset-Taster usw.
> mit Kanonen auf Spatzen...
Wie würdet ihr das machen?
Schöne Grüsse
spsnews
wir sind ein Hersteller im Sondermaschinenbau.
Unsere Systeme haben einen Schaltschrank (AE 1050 nichts großes) welcher die Pumpe\n und Ventile über eine SPS ansteuert.
In der Schaltschranktüre ist ein 3pol. Hauptschalter eingebaut P3/63 EA-SVB
1. Das System hat eine Sicherheitstüre welche wir Zweikanalig (Sil3) abfragen müssen.
2. Für den Not-Aus haben wir in der Vergangenheit nur ein Hilfsschütz verwendet (welche nur die Steuerspannung unterbrochen hat)
Von dem restlichen System geht keine Gefahr aus (der Not-Aus wurde Kundenseitig in der Regel auch nicht montiert.
Die zwei Sicherheitskreise können nicht über ein Sicherheitsrelais abgefragt werden, wenn Türe auf ist muß der Rest noch funktionieren.
Wenn wir den Not-Aus Zweikanalig ausführen würden, bräuchten wir das Sicherheitsrelais, 2 dicke Schütze, Reset-Taster usw.
> mit Kanonen auf Spatzen...
Wie würdet ihr das machen?