Servus,
ich glaube, ich habs selber gefunden:
DIN VDE 0100 Teil 520
Abs. 528.1 Nähe zu elektr. Anlagen
Stromkreise mit Spannungen der Bänder I und II dürfen nicht in
demselben Kabel- und Leitungssystem (derselben Kabel- und Leitungs-
anlage) verlegt werden, es sei denn, jedes Kabel bzw.jede Leitung ist
für die höchste vorhandene Spannung bemessen oder eine der folgenden
Maßnahmen wird angewendet:
- Jeder Leiter in einem mehradrigen Kabel(Leitung) ist für die höchste
Spannung bemessen, die im Kabel (Leitung) auftritt
- Die Kabel (Leitungen) sind entsprechend ihrer Bemessungsspg. isoliert
und in getrennten Abschnitten eines geschlossenen oder zu öffnenden
E-Intallationsrohrs verlegt.
- Es werden getrennte E-Installationsrohre verwendet.
Anmerkung: Besondere Maßnahmen gegen elektrische Beeinflussung,
sowohl elektromagnetische als auch elektrostatische, können für
Fernmeldestromkreise, Datenübertragungsstromkreise u.ä.
erforderlich sein.
So ,das war VDE, jetzt Deutsch:
Wenn man mehrere Spannungen in einem Kabel müssen folgende
Bedingungen erfüllt sein:
-Spannungen gehören zur selben Anlage
- Das Kabel (Leitung) muß dafür ausgelegt sein
(Mantel- und Aderisolation ist höher als die höchste verwendete
Spannung)
- Störempfindliche Leitung (s. Anmerkung - gehören auch Meßleitungen
dazu) sollten nicht mit anderen Spannungen in einem Kabel geführt
werden.
Das war alles was ich gefunden habe (hoffe, es ist verständlich)
Anfrage läuft trotzdem.
MfG Unreal