    Hallo zusammen,

    bin gerade mein erstes PNOZ-Multi am planen.

    In den Unterlagen steht das man die Taktausgänge bei Schaltmatten nur einmal verwenden darf, kann ich daraus schliessen das es sonst mehrfach geht ?

    Könnte ich z.B. die Taktausgänge 1 und 2 jeweils für 3 Türschalter und 3 PSEN parallel jeweils auf einen Kontakt der Schalter legen und die Rückmeldungen der schalter dann jeweils auf einen sicheren Eingang ?


    Hier mal schematisch dargestellt was ich meine.
    pnoz.jpg
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama
    Zitieren Zitieren PNOZ Multi, Testtakt , Querschluss  

  2. #2
    Avatar von jabba
    jabba ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Hab schon heute morgen das passende PDF gesucht und nun erst gefunden.

    Es geht laut Technical-Cataloque.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo Jabba,
    das liegt daran das die Schaltmatten einen Querschluss erzeugen.

  4. #4
    Avatar von jabba
    jabba ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Hallo Safety,

    das hab ich mittlerweiler auch rausbekommen.
    Ich kriege die Krise mit dem Ding, mal ohne zu schleimen hätte ich bei euch das Ding schon durch.
    Aber ich kriege einfach keine Genehmigung.
    Jetzt hat noch ein anderer Lieferant ASI-Safty genehmigt bekommen, da hies es bei mir "blos nicht noch was neues".
    Aber in der Freigabe steht Pilz, also setze ich PNOZ-Multi ein auch wenn die das nicht haben wollen .
    Nur jedesmal wenn ich was ausgesucht habe ist es nicht lieferbar.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  5. #5
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo Jabba,
    die Antwort war komplett ohne Hintergedanken, war nur als Info gedacht.
    Da ein Querschluss ein Schwerer Fehler ist würde die Steuerung ausschalten dies muss man unterdrücken und auch die anderen Sensoren würden eine Fehler melden da die Taktsignale fehlen.

  6. #6
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.485
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Jetzt hat noch ein anderer Lieferant ASI-Safty genehmigt bekommen, da hies es bei mir "blos nicht noch was neues".
    Aber in der Freigabe steht Pilz, also setze ich PNOZ-Multi ein auch wenn die das nicht haben wollen .
    Nur jedesmal wenn ich was ausgesucht habe ist es nicht lieferbar.
    Also ich hab in den letzten Wochen auch einiges bei Pilz bestellt und keine Probleme mit der Lieferbarkeit.
    Verglichen mit der Programmierung eines ASI-Safety-Monitors ist PNOZmulti ja Entspannung pur

    Gruß
    Dieter

  7. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Hallo Safety,

    das hab ich mittlerweiler auch rausbekommen.
    Ich kriege die Krise mit dem Ding, mal ohne zu schleimen hätte ich bei euch das Ding schon durch.
    Aber ich kriege einfach keine Genehmigung.
    Jetzt hat noch ein anderer Lieferant ASI-Safty genehmigt bekommen, da hies es bei mir "blos nicht noch was neues".
    Aber in der Freigabe steht Pilz, also setze ich PNOZ-Multi ein auch wenn die das nicht haben wollen .
    Nur jedesmal wenn ich was ausgesucht habe ist es nicht lieferbar.
    welches Multi brauchst du den wir hätten, da noch was am Lager.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. Pnoz Multi Ausfall
    Von BM243 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.05.2014, 17:08
  2. PNOZ Multi Mini
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 17:09
  3. PNOZ Multi DP-Modul und S7
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 18:38
  4. PNOZ Multi+ ms1P
    Von jabba im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 21:21
  5. Suche PNOZ multi
    Von thomass5 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 23:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •