  1. #1
    Registriert seit
    13.05.2008
    Beiträge
    316
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:09 Uhr)
    Zitieren Zitieren Siemens Ausgabebaugruppen IT-Netz tauglich?  

  2. #2
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Hast Du mal geschaut, ob die CPU M- mit der Montageschiene verbindet?
    Manche CPUs haben auch einen Riegel, mit dem man diese Verbindung bewusst herstellen oder trennen kann.

    Wenn die EA-Baugruppen eine feste Verbindung von M- zur Schiene haben, macht das natürlich nur wenig Sinn.

  3. #3
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.05.2008
    Beiträge
    316
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:09 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    922
    Danke
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge

    Standard

    Alle Peripheriekarten haben ein RC Glied auf Erde. Das Problem hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren.
    Kannst du nur mit total isolierten Aufbau beseitigen. Wurde damals sogar ein anderes RC Glied mit höherem Widerstand verbaut.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:

    Beren (28.03.2011),Corosop15 (21.03.2011)

  6. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hierin findet man alles was Siemens darüber so schreibt.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/13008499
    Hier vor allen das Kapitel 4.9

    Den Baugruppendaten kann man entnehmen welche Baugruppen potentialgetrennt sind, und welche nicht.
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629

    Persönlich weiß ich sowieso nicht, warum man sich den Aufwand des isolierten Netzes antut.
    Subjektiv bin ich eigentlich der Auffassung, das ich mir damit erheblich mehr Probleme schaffe (vor allem im Bezug auf EMV),
    als ich daraus Nutzen ziehen könnte.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Beren (28.03.2011)

Ähnliche Themen

  1. TN-C Netz
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:27
  2. normale MMC Karten Simatic tauglich machen
    Von irdeto im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:51
  3. TN-C- Netz
    Von ralfm im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:26
  4. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  5. 1P-FU im IT-Netz
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •