Siemens Ausgabebaugruppen IT-Netz tauglich?

Hast Du mal geschaut, ob die CPU M- mit der Montageschiene verbindet?
Manche CPUs haben auch einen Riegel, mit dem man diese Verbindung bewusst herstellen oder trennen kann.

Wenn die EA-Baugruppen eine feste Verbindung von M- zur Schiene haben, macht das natürlich nur wenig Sinn.
 
Alle Peripheriekarten haben ein RC Glied auf Erde. Das Problem hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren.
Kannst du nur mit total isolierten Aufbau beseitigen. Wurde damals sogar ein anderes RC Glied mit höherem Widerstand verbaut.
 
Hierin findet man alles was Siemens darüber so schreibt.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499
Hier vor allen das Kapitel 4.9

Den Baugruppendaten kann man entnehmen welche Baugruppen potentialgetrennt sind, und welche nicht.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629

Persönlich weiß ich sowieso nicht, warum man sich den Aufwand des isolierten Netzes antut.
Subjektiv bin ich eigentlich der Auffassung, das ich mir damit erheblich mehr Probleme schaffe (vor allem im Bezug auf EMV),
als ich daraus Nutzen ziehen könnte.

Mfg
Manuel
 