Hallo Leute,

ich bin gerade am hinterfragen meiner Vorgehensweise und darum würde ich gerne Eure Meinung hören:
Setzt Ihr den Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter.
(Ein Umrichter ein Motor)
 
Nach dem Umrichter in unmittelbarer Nähe zum Motor. In der Betriebsanleitung steht das der Schalter nur geschaltet werden darf wenn der Motor sich nicht dreht.

Am am liebsten reden wir diese Schalter dem Kunden aus und bauen eine Bereichsabschaltung ein :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In unserem Anlagen setzen wir den (die) Sicherheitsschalter zwischen Umrichter und Antrieb.
Mit dem Sicherheitsschalter sollen die Nicht-Elektrofachkräfte (z.B. Mechaniker) sich selbst den Antrieb freischalten, um z.B. kleine Reparaturen ohne Elektrofachkraft durch führen zu können.
Bei längerfristig geplanten Reparaturarbeiten am Antrieb schalten wir jedoch den kompletten Abgang frei.
 
Was ich auch schon gesehen habe:
Jeder Motor mit Harting-Stecker angeschlossen.
Finde ich ne tolle Sache. (Idiotensicher!) :ROFLMAO:
Auch beim Austausch eines Motors ist sowas Hilfreich, das kann der Schlosser dann alleine machen.

Gruß
Timo
 
hallo,
wir rüsten auch motoren nachträglich mit hartingstecker aus, nachteil: manchmal wird ein anderer motor mit anderer leistung oder drehzahl eingebaut durch die rostklobber.
 
Wenn wir Reparaturschalter oder besser Wartungsschalter einsetzen dann müssen die abschliessbar sein. Der Schlosser arbeitet ja nicht unbedingt direkt am Motor und wenn dann so eine Hohlbirne den Stecker wieder draufsteckt weil es sich halt so gehört hat der liebe Schlosser ein Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halloooo,
ich möchte an dieser Stelle noch mal auf meine Frage zurückkommen:
Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?

Von steckbaren Motoren / Harting-Steckern war nie die Rede
Danke! :D
 
Halloooo,
ich möchte an dieser Stelle noch mal auf meine Frage zurückkommen:
Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?

Von steckbaren Motoren / Harting-Steckern war nie die Rede
Danke! :D

Diese Frage würde ich sehr eindeutig mit nach dem Umrichter beantworten.
Grund:
Selbst im Spannungslosen Zustand des FU's kann nach dem FU
noch mehrere Minuten lang gefährliche Gleichspannung anliegen,
was z.B. beim Motortausch der Sicherheit nicht sehr förderlich ist.
Der Rep-Schalter hat meiner Meinung nach 2 Aufgaben: Sicherer Stop + Motor Spannungslos

Mfg
Manuel
 
Halloooo,
ich möchte an dieser Stelle noch mal auf meine Frage zurückkommen:
Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?

Von steckbaren Motoren / Harting-Steckern war nie die Rede
Danke! :D

war doch durch: nachm umrichter, in unmittelbare nähe des antriebs. (ausnahme würd ich hier bei MOVIMOT (u. vgl.) machen ;) )

[edit] bin ich sooo langsam geworden? oder lag es daran, dass ich mir nicht sicher war, ob der scheiß movimot heißt? das wird ungeklärt bleiben ... ich geh weiter schlafen [/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Halloooo,
ich möchte an dieser Stelle noch mal auf meine Frage zurückkommen:
Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?

Von steckbaren Motoren / Harting-Steckern war nie die Rede
Danke! :D

Hi Paule

Sorry, aber das war nur ein nett gemeinter hinweis, um der oft anzutreffenden Betriebsblindheit etwas gegenzuwirken... :rolleyes:
:ROFLMAO:
(Wie gesagt, ich pers. finde diese lösung besser wie Wartungsschalter)

Gruß
Timo
 
4L's Ausnahme würde mich dennoch interessieren.

siehe MSB ... oder entwirf eine sinnvolle lösung dafür:

movimot.jpg
 