    Zitat Zitat von Wu Fu Beitrag anzeigen
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Kurz zusammengefasst:

    Da der Luftstromwächter seine Messeletronik immer in der Luft hat muss dieser immer eigensicher sein egal in welcher Zone montiert.

    Bei der Druckdose ist dies nicht der Fall, da die "Elektronik" nicht mit Luft oder dem Ex-Bereich in Berührung kommt. Würde die Druckdose in einem Raum montiert der sich im EX-Bereich befindet müsste die Druckdose auch eigensicher sein.

    Hab ichs richtig verstanden?
    Das ist so Korrekt
    Gruß Michael

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSommer für den nützlichen Beitrag:

    Wu Fu (18.04.2011)

  3. #12
    Wu Fu ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.10.2010
    Beiträge
    239
    Danke
    56
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gut, wieder etwas gelernt.
    Vielen Dank.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 19:48
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 20:10
  3. Laufüberwachung mit Impulspausen
    Von dietmar73 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 13:18
  4. Laufüberwachung über Positionsmessung
    Von Nicknight im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 12:47
  5. Laufüberwachung
    Von Knoll im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 15:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •