    Hallo zusammen,

    in unserer Firma bauen wir eine Maschine, die während des Betriebes 80 Ampere Strom verbraucht. Wir haben nun mit einem Messgerät während dem Starten der Maschine gemessen, dass es teilweise zu Stromstärken bis 160 Ampere kommt. Wenn die einzelnen Aggregate gestartet werden z.b. Hydraulikmotor tritt diese Stromstärke nur kurz auf.

    Meine Frage: wenn die Anlage später beim Kunden montiert wird, welchen Zuleitungsquerschnitt sollte gewählt werden? Sollte man sich nach den 80 Ampere richten (Querschnitt denke ich 50²) oder nach den 160 Ampere(Querschnitt 95²).

    MFG

    Hallo zusammen,

    in unserer Firma bauen wir eine Maschine, die während des Betriebes 80 Ampere Strom verbraucht. Wir haben nun mit einem Messgerät während dem Starten der Maschine gemessen, dass es teilweise zu Stromstärken bis 160 Ampere kommt. Wenn die einzelnen Aggregate gestartet werden z.b. Hydraulikmotor tritt diese Stromstärke nur kurz auf.

    Meine Frage: wenn die Anlage später beim Kunden montiert wird, welchen Zuleitungsquerschnitt sollte gewählt werden? Sollte man sich nach den 80 Ampere richten (Querschnitt denke ich 50²) oder nach den 160 Ampere(Querschnitt 95²).

    MFG
    Geändert von Ralle (20.05.2011 um 09:59 Uhr) Grund: Doppelpost
    Zitieren Zitieren Dimensionierung der Zuleitung  

  2. #2
    Registriert seit
    12.10.2005
    Beiträge
    93
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Diese Frage ist in meinen Augen schwierig zu beantworten.
    Da keine Angaben zu der MAschine und zur Kundenanlage gibt.
    Alles andere ist in meinen Augen rein spekulativ!

    Edit:
    Ich würde mich aber auf die sichere Seite begeben.

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    welche absicherung wird verwendet? dazu passend die zuleitung auslegen.
    einfluß hat auch noch die verlegeart, umgebungstemperatur, isoliermaterial...

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Also imho kannst du weder von den 80A gemessenen Betriebsstrom ausgehen, noch von irgendwelchen Anlaufströmen.

    Üblicherweise rechnet man mit den Nennströmen der Aggregate * Gleichzeitigkeitsfaktor + Sicherheit

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    Anhand des Betriebsstromes bemisst Du Deine Zuleitung, diese dann auch den Anlaufstrom aushalten muss...-> siehe jeweilige Charakteristik.

    hier noch was zum lesen zum allg. Verständnis:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom

  6. #6
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Wenn Ihr die Einschaltspitzen messen könnt, schau Dir auch mal an wie lang die sind und wie oft sie auftreten. Mit diesen Informationen dann ins Kennlinienfeld der verwendeten Sicherungen schauen und gute Reserve dazulegen.

  7. #7
    Registriert seit
    21.07.2003
    Ort
    Bangkok / Thailand
    Beiträge
    98
    Danke
    24
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Ein wichtiger Faktor der bei der Auswahl/Berechnung des Querschnitts
    mit zu berücksichtigen ist, ist die LÄNGE der Zuleitung.

    Ein interessantes Programm zur Berechnung der Zuleitung findest du hier:
    http://www.e-gerlach.de/Kabel.exe

    Gruß
    Guido

  8. #8
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also für die 80A würde es sogar ein 25mm² Zuleitung tun. Jetzt kommt die Läntge und der Spannungsabfall dazu... Anbei ist auch der Schleifenwiederstand zu BErücksichtigen, um eine sichere Abschaltung der Sicherung zu gewährleisten. Hierzu ist eben Umgebungstemp, Häufung,Gleichzeitigkeitsfaktor, usw zu berücksichtigen.
    Spannungsverlust idealerweise 1-3%, hierbei Sichereheitshalber wol bei 70% Imax. gerechnet.
    Wurden die 80A unter Nennlast gemessen?
    Ansonst, je nach Leitungslänge, dürften die 50mm² Reserven genug bieten.
    ACHTUNG!! Schätzwerte nach Praxis und Bauchgefühl.

    (25mm² 80A, 35mm² 100/125A, 50mm² 200/250A)
    Zur Korrekten Bestimmung, VDE 0100 Beiblat5 und 0298-4)
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Ähnliche Themen

  1. Vorsicherung für Zuleitung Leistungsschalter
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:53
  2. Eine Zuleitung für 2 Steuerschränke
    Von Klasieg im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 19:11
  3. Zuleitung 4- oder 5-Adrig ???
    Von Suschi-S7 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:38
  4. Zuleitung Minimal?
    Von tigerx21x im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:05
  5. Zuleitung Rechnen
    Von waldy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 17:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •