    Hallo zusammen,

    wir haben in Malaysia eine gebrauchte Anlage geliefert bekommen, die ursprünglich für den europäischen Markt (d. h. TN-C-S Netz) gedacht war:
    Einspeisung 3PH +PE 70 mm²
    Brücke zwischen Null und PE-Schiene
    Keine separater Steuertrafo für 230 V
    230V Verbraucher: Steckdose (über FI), Klimagerät und 2 Stück Fremdlüfter
    400 V AC / 24 DC 40 A Netzteil L- mit Nullschiene verbunden.
    Alle Nullleiter für 230 V und 24 V Verbraucher gehen von NULL-Schiene ab.

    Nun zu meinem Problem:
    In Malaysia haben wir nur ein TT-Netz.
    Die Zuleitung ist 5-adrig 3PH+N+PE und über FI abgesichert.
    Damit der FI nicht auslöst, muss ich die Brücke zwischen der Null- und der PE-Schiene entfernen.
    Ich hätte dann die Situation, dass die jeweiligen NULL-Leiter der 230V und 24V Verbraucher weiterhin über die Null-Schiene miteinander verbunden wären.
    Kann es hierbei irgendwelche Probleme geben (Zerstörung Netzteil etc...)

    Habe hierbei ein wenig Sorge, Malaysia ist so weit weg.....

    Vielen Dank

    Gruß
    hardy
    Zitieren Zitieren TT-Netz  

  2. #2
    Registriert seit
    19.04.2009
    Beiträge
    302
    Danke
    31
    Erhielt 40 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Hi,

    prinzipiell kein Problem, dennoch solltest du die Drähte vom Nullleiter auf PE verlegen. Dann geht es mit aufgetrennten PEN ohne Probleme.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Proxy für den nützlichen Beitrag:

    hardy (08.07.2011)

  4. #3
    hardy ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2010
    Beiträge
    18
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke Proxy !

    habe gerade erfahren, dass die Zuleitung nicht durch einen FI abgesichert ist, sondern durch ein Erdschluss-Überwachungsrelais 3 A 0,25 sec überwacht wird.

    Werde jetzt an allen verbauten Umrichtern die Potentialtrennung des GND herstellen lassen.
    Ansonsten löst dieses Relais aus.
    An der NUll-Schiene werde ich nun keine weitere Trennung vornehmen um hier nur ein Null-Potential zu haben.

    Gruß
    hardy

  5. #4
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Als Einwurf, der N ist bei dieser Anlage der Neutralleiter und eben nicht der "Null". Diese Bezeichnungen werden leider ständig durcheinandergeworfen.

    Im TT-Netz darf es keinen Null (PEN) geben, PE und N sind immer getrennt zu halten.

    Die Brücke zwischen blauer und grüngelber Schiene muss deshalb auf jeden Fall entfernt werden, auch ohen FI. Ich würde eine neue Schiene für die 24V Massen setzen und diese mit der PE verbinden.

    An der N-Schiene hat die Masse der 24V nichts verloren. Halte ich für gefährlich. N ist im TT "aktiver Leiter".

    Bedenke, dass Du im TT auch den Schutzleiterwiderstand bis in den Boden messen musst, damit im Fehlerfall (vor dem FI) auch genügend Strom für eine Abschaltung fließen kann. Der FI ist in Deutschland für TT IMMER vorgeschrieben, egal ob es da laienbedienbare Steckdosen gibt oder nicht. Was man tun muss wenn viele FU den FI rauswerfen, ist mir aber nicht klar. Vielleicht führt der Umweg nur über den teuren Typ B FI.

  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu element. für den nützlichen Beitrag:

    hardy (08.07.2011),Tommi (08.07.2011)

  7. #5
    hardy ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2010
    Beiträge
    18
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Genauso wurde es jetzt gemacht:

    N und 0V getrennt.
    OV (L- Trafo) auf PE.

    Potentialtrennung von GND an allen Umrichtern.

    Gruß

    hardy

Ähnliche Themen

  1. TN-C Netz
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:27
  2. TN-C- Netz
    Von ralfm im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:26
  3. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  4. Netz. & Motorpulser
    Von Rommani im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 15:01
  5. 1P-FU im IT-Netz
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •