Hallo zusammen,
wir haben in Malaysia eine gebrauchte Anlage geliefert bekommen, die ursprünglich für den europäischen Markt (d. h. TN-C-S Netz) gedacht war:
Einspeisung 3PH +PE 70 mm²
Brücke zwischen Null und PE-Schiene
Keine separater Steuertrafo für 230 V
230V Verbraucher: Steckdose (über FI), Klimagerät und 2 Stück Fremdlüfter
400 V AC / 24 DC 40 A Netzteil L- mit Nullschiene verbunden.
Alle Nullleiter für 230 V und 24 V Verbraucher gehen von NULL-Schiene ab.
Nun zu meinem Problem:
In Malaysia haben wir nur ein TT-Netz.
Die Zuleitung ist 5-adrig 3PH+N+PE und über FI abgesichert.
Damit der FI nicht auslöst, muss ich die Brücke zwischen der Null- und der PE-Schiene entfernen.
Ich hätte dann die Situation, dass die jeweiligen NULL-Leiter der 230V und 24V Verbraucher weiterhin über die Null-Schiene miteinander verbunden wären.
Kann es hierbei irgendwelche Probleme geben (Zerstörung Netzteil etc...)
Habe hierbei ein wenig Sorge, Malaysia ist so weit weg.....;-)
Vielen Dank
Gruß
hardy
wir haben in Malaysia eine gebrauchte Anlage geliefert bekommen, die ursprünglich für den europäischen Markt (d. h. TN-C-S Netz) gedacht war:
Einspeisung 3PH +PE 70 mm²
Brücke zwischen Null und PE-Schiene
Keine separater Steuertrafo für 230 V
230V Verbraucher: Steckdose (über FI), Klimagerät und 2 Stück Fremdlüfter
400 V AC / 24 DC 40 A Netzteil L- mit Nullschiene verbunden.
Alle Nullleiter für 230 V und 24 V Verbraucher gehen von NULL-Schiene ab.
Nun zu meinem Problem:
In Malaysia haben wir nur ein TT-Netz.
Die Zuleitung ist 5-adrig 3PH+N+PE und über FI abgesichert.
Damit der FI nicht auslöst, muss ich die Brücke zwischen der Null- und der PE-Schiene entfernen.
Ich hätte dann die Situation, dass die jeweiligen NULL-Leiter der 230V und 24V Verbraucher weiterhin über die Null-Schiene miteinander verbunden wären.
Kann es hierbei irgendwelche Probleme geben (Zerstörung Netzteil etc...)
Habe hierbei ein wenig Sorge, Malaysia ist so weit weg.....;-)
Vielen Dank
Gruß
hardy