    Hallo!

    Wenn im schaltschrank eine Steckdose hinein kommt ist die auch abzusichern (16A) oder kann ich einfach so einen Außenleiter dafür verwenden?
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Steckdose im Schrank extra absichern  

  2. #2
    Registriert seit
    02.12.2003
    Beiträge
    171
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi Andi,

    Norm sagt:

    7.2.4 Steckdosenstromkreise
    Ein Überstromschutz muß für Stromkreise von Steckdosen für die allgemeine Anwendung, in erster Linie zur Versorgung von Instandhaltungsausrüstung, vorgesehen werden.
    Überstromschutzeinrichtungen müssen in den nicht geerdeten aktiven Leitern jedes Stromkreises derartiger Steckdosen vorgesehen werden.
    ---------------
    Grüße
    Ralf

    http://www.elektro-dokumentation.de

  3. #3
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Also ja! Das ist aus der VDE oder?
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

  4. #4
    Registriert seit
    02.12.2003
    Beiträge
    171
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ..ja genau.
    ---------------
    Grüße
    Ralf

    http://www.elektro-dokumentation.de

Ähnliche Themen

  1. Verschliessbare Steckdose
    Von Homer79 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.07.2011, 07:19
  2. AS-i A/B Slave extra Bit?
    Von gingele im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 22:33
  3. Steckdose positionieren
    Von waldy im Forum E-CAD
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 19:08
  4. Im Schlatschrank zur Steckdose mit Leitung
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 18:47
  5. Wie SITOP absichern?
    Von Spag im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 14:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •