Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: 1 Thermistorkreis => Zwei Meldungen

  1. #1
    Registriert seit
    08.01.2007
    Ort
    Dülmen
    Beiträge
    393
    Danke
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich benötige für mehrere Motoren für den Thermistor eine Abschaltung (Standard) und eine Vorwarnung.
    Die Motoren haben den "normalen" PTC Thermistor mit einem Kreis.

    Wo bekome ich Relais an den ich einen Thermistorkreis anschließe, aber binär beide Meldungen bekomme...

    Hab jetzt schon bei Siemens geschaut, dort finde ich nur Geräte die dafür zwei Messkreise brauchen...

    Hat das schon mal jemand analog auf eien SPS Karte gemacht? Da fehlt mir persöhnlich aber die Trennung zur Motorspannung... oder gibt es da auch eine Lösung.

    ich bedanke mich schon mal für alle Vorschläge und Tipps.
    Zitieren Zitieren 1 Thermistorkreis => Zwei Meldungen  

  2. #2
    Registriert seit
    01.02.2011
    Ort
    HD
    Beiträge
    14
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Schau mal hier:
    Siemens: 6ES7134-4JB51-0AB0
    Code:
    Auszug aus dem Handbuch:
    ...
    Einsatz von PTC-Widerständen 
    ...
    Verhalten bei steigender Temperatur 
    < 550 Ω   Normalbereich: 
    •  SIMATIC S7: Bit 0 = "0", Bit 2 = "0" (im PAE) 
    •  SIMATIC S5: Bit 3 = "0", Bit 5 = "0" (im PAE) 
    550 Ω bis 1650 Ω  Vorwarnbereich: 
    •  SIMATIC S7: Bit 0 = "0", Bit 2 = "1" (im PAE) 
    •  SIMATIC S5: Bit 3 = "0", Bit 5 = "1" (im PAE) 
    > 1650 Ω  Ansprechbereich: 
    •  SIMATIC S7: Bit 0 = "1", Bit 2 = "0" (im PAE) 
    •  SIMATIC S5: Bit 3 = "1", Bit 5 = "0" (im PAE) 
    ...

  3. #3
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du keine Analogen Eingänge hast, würde ich erstmal versuchen da andere Motore zu bekommen, sprich welche mit zwei Fühlern..

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. CPU-Meldungen als String
    Von nobby_nobbs im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 11:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 15:45
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. Meldungen an PC
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 12:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •