    Hallo!

    Ich habe folgende Situation bei meinem aktuellen Projekt:

    - Mehrere Ventiltische mit jeweils ca. 20 Magnetventilen (AUF-ZU), diese Magnetventile werden direkt von einer ET200M über eine 8kanalige 2A-Karte angesteuert...
    - welches Kabel würdet ihr verwenden?
    => ein ÖLFLEX ist einmal fix, aber wieviele Adern?

    Bezüglich der 24VDC würde z.B. ein 2x1 oder 2x1,5 reichen oder würdet ihr ein 3x1 mit einer gnge-Ader in Hinblick auf Potential,- bzw. Spannungsverschleppung verwenden??

    mfg
    ösi
    Zitieren Zitieren Gelöst: Kabeltype für Magnetventile  

  2. "Hallo Nachbar,

    warum nicht fertig konfektionierte Stecker nehmen. Bei 24V 2-drähtig und bei >60V 3-drähtig.
    Nachfolgend Stecker von Hirschmann, gibt es auch von andere Lieferanten.
    Ein Hinweis zu Ölflex. Ölflex ist nur bedingt ölfest.
    Gruß Wilfried"


  3. #2
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Nachbar,

    warum nicht fertig konfektionierte Stecker nehmen. Bei 24V 2-drähtig und bei >60V 3-drähtig.
    Nachfolgend Stecker von Hirschmann, gibt es auch von andere Lieferanten.
    Ein Hinweis zu Ölflex. Ölflex ist nur bedingt ölfest.
    Gruß Wilfried