Thema: Lockerung Neutralleiter

  1. #1
    Registriert seit
    28.12.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Liebe Forumsmitglieder,
    im März 2011 habe ich einem Neubau Praxisräume gemietet. Dezember 2011 rauchte es aus einem Gerät, Geräte "gingen aus und an" und letztendlich sind mehr als 5 Geräte (220V) beschädigt - Leuchtröhre über Schmelzsicherung bis zu zerstörten Netzteilen und evtl. Platinen, ca. mehrere Tausend Euro Schaden. Laut Techniker des Vermieters war der Neutralleiter im Schaltkasten locker, damit je nach anderen Lasten zwischen Überspannung. Wenn ich das als ziemlicher Laie richtig verstehe, so führt das dazu, dass je nach Belastung der überigen Drehstromphasen bis zu 380 V an meinen Geräten anlagen.
    Ich würde nun annehmen, dass die Verschraubung schon bei Montage locker war - zumindest liegt das sehr nahe. Dann müsste der Elektriker haften?
    Oder geschieht eine solche Lockerung nach 8 Monaten häufig von alleine?
    Weiss jemand etwas darüber, wie der Schrank bei Abnahme zu prüfen ist, z.B. mechnaisch auf Lockerung der Verbindungen (Vermieter)?
    Ich bin sehr dankbar für einen Rat.
    Mit freundlichem Gruß, Stephan
    Geändert von StephanBl (28.12.2011 um 19:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Lockerung Neutralleiter  

  2. #2
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi
    Zitat Zitat von StephanBl Beitrag anzeigen
    Wenn ich das als ziemlicher Laie richtig verstehe, so führt das dazu, dass je nach Belastung der überigen Drehstromphasen bis zu 380 V an meinen Geräten anlagen.
    Bis zu 400 Volt. (Theoretisch)


    Gruß Karl
    Karl

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Hallo Stephan,
    was bei da bei dir passiert war, ist in der Elektrotechnik, eine Verschiebung des Sternpunktes oder
    auch Nullpunktverschiebung und führt zu den Phänomen das Verbraucher eine Überspannung bekommen können.
    Bei einer Hausinstallation ist das sehr unwahrscheinlich, da es zu so einen fehler kommen kann
    Klemmstellen lockern sich eigentlich nur bei mechanischer oder Thermischer Belastung.
    Beides sollte bei ordentlichen ausführung nicht vorkommen, ich tippe eher darauf das die Klemme
    einfach nicht festgezogen war.

    Du kannst aber erwarten das sich im laufe der Zeit noch mehr Geräte verabschieden, da eine
    Überspannung die Lebensdauer von elektrischen Geräten erheblich herabsetzt.

    Bist du eigentlich Arzt?

    Gruß RN

  4. #4
    StephanBl ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.12.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo RN und gravieren,

    danke für die Antworten! Ich bin Arzt, früher Physiker (Laserspektroskopie) - das meinte ich mit ziemlicher Laie.

    Stephan

  5. #5
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Ich denke du solltest dich mal an einen Rechtsanwalt wenden und dich beraten lassen.
    Dein Ansprechpartner ist der Vermieter und der kann evtl. versuchen die Ansprüche an den Handwerker weiter zu reichen.

    Gruß
    Dieter

  6. #6
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hallo Stephan,

    kannst Du feststellen, was das für Neutralleiterklemmen sind?

    siehe Anhang über einen Vorfall 1999 in Österreich.

    http://www.hirsch-elektrotechnik.at/...tralleiter.pdf

    Gruß
    Tommi

  7. #7
    StephanBl ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.12.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank!

    Der Elektriker, der vor 8 Monaten den Schaltkasten montierte, behauptet jetzt, dass ich die Klemme gelockert hätte. Ich hatte die Plastikfront aber nie demontiert, geschweige denn die Klemmen oder Kabel berührt. Wäre mir deutlich zugefährlich, ich weiss auch nicht, wo ich die zugeführte Spannung hätte ausschalten können. Insofern werde ich erst nächste Woche gemeinsam mit dem Vermieter und evtl. auch einem Gutachter das Innenleben des Schaltkastens betrachten können.

    Es sieht tasächlich nach Bedarf an anwaltlicher Hilfe aus.

    Herzliche Grüße, Stephan
    Zitieren Zitieren Art der Klemme Neutralleiter  

  8. #8
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Also so wie sich das anhört, sollte dein erster Termin bei einen Anwalt sein.

  9. #9
    Registriert seit
    23.11.2011
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von StephanBl Beitrag anzeigen
    Ich würde nun annehmen, dass die Verschraubung schon bei Montage locker war - zumindest liegt das sehr nahe. Dann müsste der Elektriker haften?
    Oder geschieht eine solche Lockerung nach 8 Monaten häufig von alleine?
    Weiss jemand etwas darüber, wie der Schrank bei Abnahme zu prüfen ist, z.B. mechnaisch auf Lockerung der Verbindungen (Vermieter)?
    Ich bin sehr dankbar für einen Rat.
    Mit freundlichem Gruß, Stephan
    Vor der erst Inbetriebnahme verdrahteter Elektro Anlagen sind SÄMTLICHE Klemmverbindungen auf festen Sitz/ richtiges Anzugsmoment zu prüfen.
    Das muss der Monteur, spätestens der Inbetriebnehmer durchführen.
    Gerade ein Monteur, der sich Facharbeiter nennt, sollte wissen das Klemmverbindungen auf festen sitz und ggf vorhandener, vom Hersteller VORGEGEBENER Anzugsmomente zu prüfen sind.

    Eine Klemmverbindung kann sich, wenn fest angezogen, nicht lösen.
    Vielmehr brechen.

    Ich kenne das nur in die andere Richtung, zu fest - kurz vor ab.
    Genau so unsinnig, wie falsch.

Ähnliche Themen

  1. Neutralleiter in IT-Netz über Steuertrafo
    Von taylor1982 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 19:45
  2. Neutralleiter mitschalten
    Von Maulwurf im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 22:13
  3. Darstellung PE/Neutralleiter im Plan
    Von adiemus84 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:30
  4. erdung und neutralleiter bei einführung von 50mm² kabel?
    Von ottopaul im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 21:41
  5. erdung und neutralleiter bei einführung von 50mm² kabel?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 17:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •