    Benötige ich bei der Reihenschaltung von zwei Hauptschützen und einen integrierten Hilfskontakt keine speziellen Schütze?

    Wir bauen demnächt eine Maschine um. Dort soll ein Sicherheitskreis Kat. 4 eingesetzt werden. (Not-Aus)
    Reicht es dann, nach den Sicherheitsrelais zwei Hauptschütze in Reihe zu schalten, damit die komplette Stromversorgung (230/400V) abgeschaltet wird?

  2. #22
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.568
    Danke
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge

    Standard

    Sofern der Öffner für die Rückführung auf dem Hilfsschalterblock liegt, nehmen wir immer Schütze, bei denen der Block nicht demontierbar ist.
    Ansonsten brauchst Du keine besonderen Schütze.

    Beim Thema Umbau solltest Du wissen was eine "wesentliche Änderung" im Sinne der Maschinenrichtlinie ist.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  3. #23
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    dass es kein besonderer Schütz sein muss ist nur die halbe Wahrheit.
    Die Öffner müssen entweder Zwangsgeführte oder Spiegelkontakte sein.
    Zwangsgeführter Kontakt nach DIN EN 60947-5-1 Anhang L
    Spiegelkontakt (Mirror-Kontakt) nach DIN EN 60947-4-1 Anhang F
    Wichtig ist das es an einem Schütz auch Öffner geben kann die diese Forderung nicht erfüllen.
    Bei einem Umbau sind umfangreiche Maßnahmen und Prüfungen durchzuführen.

Ähnliche Themen

  1. Kopplung Profibus redundant
    Von scadaad im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 11:53
  2. Lieferant für Sensorkabel M8 4pol Buchse auf 3pol Stecker
    Von element. im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 21:15
  3. diverse Redundant???
    Von Van_Eck im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 20:45
  4. Frequenzumrichter Redundant aufbauen
    Von cream3000 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 13:03
  5. OPC Server Redundant ?
    Von Lars Weiß im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 00:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •