Benötige ich bei der Reihenschaltung von zwei Hauptschützen und einen integrierten Hilfskontakt keine speziellen Schütze?

Wir bauen demnächt eine Maschine um. Dort soll ein Sicherheitskreis Kat. 4 eingesetzt werden. (Not-Aus)
Reicht es dann, nach den Sicherheitsrelais zwei Hauptschütze in Reihe zu schalten, damit die komplette Stromversorgung (230/400V) abgeschaltet wird?
 
Sofern der Öffner für die Rückführung auf dem Hilfsschalterblock liegt, nehmen wir immer Schütze, bei denen der Block nicht demontierbar ist.
Ansonsten brauchst Du keine besonderen Schütze.

Beim Thema Umbau solltest Du wissen was eine "wesentliche Änderung" im Sinne der Maschinenrichtlinie ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
dass es kein besonderer Schütz sein muss ist nur die halbe Wahrheit.
Die Öffner müssen entweder Zwangsgeführte oder Spiegelkontakte sein.
Zwangsgeführter Kontakt nach DIN EN 60947-5-1 Anhang L
Spiegelkontakt (Mirror-Kontakt) nach DIN EN 60947-4-1 Anhang F
Wichtig ist das es an einem Schütz auch Öffner geben kann die diese Forderung nicht erfüllen.
Bei einem Umbau sind umfangreiche Maßnahmen und Prüfungen durchzuführen.
 