Hallo,
anbei ein Foto von einer Bildröhrenzerlegungsmaschine aus Taiwan.



Das Problem hier ist, dass sich die kompletten elektrischen Komponenten hinter den mit den Pfeilen gekennzeichneten Türen direkt auf dem Gehäuse befinden. Sprich ohne gesonderten Berührungsschutz.
Jetzt ist meine Frage kann ich das komplette untere Gehäuse als Schaltschrank sehen und durch Anbringen von Schildern und Hinweisen das ganze so lassen (kann ich mir eig. selbst nicht vorstellen). Oder hat einer eine Idee wie ich die Maschine umbauen kann?
Meine Idee bisher ist die, einen größeren oder 2 kleine Schaltschränke liegend in das Gehäuse einzubauen. Dabei entstehen nur 2 weitere Problematiken und zwar, dass die Türe vom Schaltschrank nicht mehr richtig geöffnet werden kann (bräuchte also einen Schaltschrank mit geteilten Türen; wenn es so etwas in der Größe gibt). Und da sich dort einige größre Transformatoren befinden könnte die Wärmeentwicklung noch zu einem Problem führen.

Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen oder Tipps für mich ich steh nämlich gerade ein bisschen auf dem Schlauf.

Gruß Martin
 
Zwei Fälle:

Die elektrischen komponenten sind so aufgebaut, dass sie "fingersicher" sind (also es ist nicht möglich Aktive Teile zu berühren) dann sehe ich eigentlich kein Problem, das als "Schaltschrank" zu bezeichnen (es dürfen natürlich keine Späne oder Flüssigkeiten von oben in den Bereich reinfallen/fließen).

Es gibt berührbare Aktive Teile. Dann einfach die Türen Verschrauben (also so dass sie nur mit Werkzeug geöffnet werden können), mit entsprechender Kennzeichnung und verhindern dass Späne, . . . eindringen sollte es eigentlich auch kein Problem geben.

Für beides: Not aus bzw Versorgung über Stecker für entsprechende Abschaltung vorsehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zwei Fälle:

Die elektrischen komponenten sind so aufgebaut, dass sie "fingersicher" sind (also es ist nicht möglich Aktive Teile zu berühren) dann sehe ich eigentlich kein Problem, das als "Schaltschrank" zu bezeichnen (es dürfen natürlich keine Späne oder Flüssigkeiten von oben in den Bereich reinfallen/fließen).

Es gibt berührbare Aktive Teile. Dann einfach die Türen Verschrauben (also so dass sie nur mit Werkzeug geöffnet werden können), mit entsprechender Kennzeichnung und verhindern dass Späne, . . . eindringen sollte es eigentlich auch kein Problem geben.

Für beides: Not aus bzw Versorgung über Stecker für entsprechende Abschaltung vorsehen.




Gilt meines Wissens doch bereits ab einem Doppelbart-Schloss!?
 