Motor und Repschalter

16A sollte genügen, z.B. sind die Schalter für den ggf. erhöhten Anlaufstrom ausgelegt.

wenn du aber z.B. aus irgendwelchen Gründen dauernde Unterspannung hast (z.B. 370V), dann geht bei gleichbleibender Belastung des Motors der Strom entsprechend hoch - und dann biste schnell deutlich über 16A.

(Ein Kunde von uns hatte so mal 3 Stück 185 Amp. Schütze verbraten - uns aber lange verheimlicht, dass er häufig Unterspannung hat)

o.s.t.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Erfahrung lehrt: Wenn es knapp wird, immer ne Nummer größer, hier also definitiv 25A.
Du würdest hier ja auch keinen MSS 11-16, sondern einen 14-20 einsetzen wollen.

Grüße,
Martin
 
Den Reparaturschalter schaltest du ja nur ab und zu eben bei Reparaturen am Antrieb. Ich bin der Meinung, da reichen die 16A locker aus.
Ausserdem wird ein Rep.Schalter in der Regel lastfrei geschaltet. Und was die Dauerbelastung angeht, so wird der Motor ja auch nicht ständig am Limit gefahren, oder?
Und was die Unterspannung betrifft, hast du sowieso meistens eher Überspannung, ausser vielleicht auf der Zugspitze oder Helgoland.
Aber das EEG kann uns ja da noch einige stinkende Eier ins Nest legen.
Frohe Ostern wünscht
Sailor
 
Zuletzt bearbeitet: