Erstinbetriebnahme ! Was tun ?

Markus_Sch

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hätte mal ein paar Frage zu einer Erstinbetriebnahme einer Maschine

Was MUSS geprüft werden :?:

Was SOLLTE geprüft werden :?:

Wo kann ich das nachlesen (VDE ????) :?:

Gruß Markus
 
Hallo zusammen,

ich möchte noch etwas anmerken.

In der Diskusion (Link von Knabi) wird geschrieben, es gäbe keine Richtlinien für Prüfungen bei einer Erstinbetriebnahme.

Das stimmt so nicht.
Ich erarbeite gerade unsere Spezifikationen und erweitere den Bereich Dokumentation hinsichtlich Sicherheitsnachweise.

Es gibt mehrere DIN VDE Normen, die genau beschreiben was
1. bei Errichten einer elektrischen Anlage bis 1000V als Erstprüfung zu tun ist
2. bei Instandsetzung und Änderungen elektrischer Geräte zu tun ist
3. Wiederholungsprüfungen
4. Sicherheit von Menschen, elektr. Sicherheit von Maschinen
1.DIN VDE 0100 Teil 610
2.DIN VDE 0701 Teil 1 bis 240
3.DIN VDE 0702 Teil 1
4.DIN VDE 0113 Teil 1

Hierbei wird nach einer festen Reihenfolge geprüft.

1. Besichtigen (äußerlich erkennbare Mängel)
2. Erproben (Testen aller Sicherheitseinrichtungen, Not Aus usw.)
3. Messen (Schleifenimpedanz, Auslöseströme, Isolationsmessung usw.)

Zum Messen sind nur Mess- und Prüfgeräte nach
DIN VDE 0413, 0403, 0404 zugelassen.
Für alle Messungen gibt es festgelegte Grenzwerte.
Alle unter 1 bis 3 beschriebenen Tätigkeiten müssen in einem Protokoll schriftlich festgehalten werden.

Gruß
Christian
 
Muss eine Prüflange die nur Innerbetrieblich für die Prüfung von Prototypen verwendet wird nach VDE mit einem Not-Aus versehen sein?
 
Zurück
Oben