Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Erstinbetriebnahme ! Was tun ?

  1. #1
    Registriert seit
    26.10.2005
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hätte mal ein paar Frage zu einer Erstinbetriebnahme einer Maschine

    Was MUSS geprüft werden

    Was SOLLTE geprüft werden

    Wo kann ich das nachlesen (VDE ????)

    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Erstinbetriebnahme ! Was tun ?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

  3. #3
    Markus_Sch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2005
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard



    Danke für deinen Tipp!!!

    Gruß Markus

  4. #4
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    ich möchte noch etwas anmerken.

    In der Diskusion (Link von Knabi) wird geschrieben, es gäbe keine Richtlinien für Prüfungen bei einer Erstinbetriebnahme.

    Das stimmt so nicht.
    Ich erarbeite gerade unsere Spezifikationen und erweitere den Bereich Dokumentation hinsichtlich Sicherheitsnachweise.

    Es gibt mehrere DIN VDE Normen, die genau beschreiben was
    1. bei Errichten einer elektrischen Anlage bis 1000V als Erstprüfung zu tun ist
    2. bei Instandsetzung und Änderungen elektrischer Geräte zu tun ist
    3. Wiederholungsprüfungen
    4. Sicherheit von Menschen, elektr. Sicherheit von Maschinen
    1.DIN VDE 0100 Teil 610
    2.DIN VDE 0701 Teil 1 bis 240
    3.DIN VDE 0702 Teil 1
    4.DIN VDE 0113 Teil 1

    Hierbei wird nach einer festen Reihenfolge geprüft.

    1. Besichtigen (äußerlich erkennbare Mängel)
    2. Erproben (Testen aller Sicherheitseinrichtungen, Not Aus usw.)
    3. Messen (Schleifenimpedanz, Auslöseströme, Isolationsmessung usw.)

    Zum Messen sind nur Mess- und Prüfgeräte nach
    DIN VDE 0413, 0403, 0404 zugelassen.
    Für alle Messungen gibt es festgelegte Grenzwerte.
    Alle unter 1 bis 3 beschriebenen Tätigkeiten müssen in einem Protokoll schriftlich festgehalten werden.

    Gruß
    Christian

  5. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    Muss eine Prüflange die nur Innerbetrieblich für die Prüfung von Prototypen verwendet wird nach VDE mit einem Not-Aus versehen sein?

  6. #6
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn von dieser Prüfanlage Gefahr für Bediener/Prüfer/Kunden ausgehen kann, auf jeden Fall!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 13:52
  2. Erstinbetriebnahme
    Von Froschmonster im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 10:53
  3. Erstinbetriebnahme via Ethernet
    Von Haarry im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 12:17
  4. IM151-8 Erstinbetriebnahme
    Von Blackmike im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 06:49
  5. Erstinbetriebnahme TP177B mono DP
    Von bernd67 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 13:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •