    Hallo,

    hatten gerade eine Diskussion über die Größe einer Kupferschiene des PE´s.

    Stimmt das, dass der "Querschnitt" nur halb so groß wie die der Zuleitung gewählt werden kann.

    z.B. Zuleitung 150mm², Erdungsschiene 75mm2 => 15x5mm Kupfer
    Abgesichert ist das ganze mit 250A.

    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß lounsome
    Zitieren Zitieren Erdungsquerschnitt Kupferschiene im Schaltschrank  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    maßgebend für den Querschnitt des PEs is die Tabelle 10.8 in der VDE 0100.

    Die sagt aus, daß der Mindestquerschnitt des PEs bei Außenleiterquerschnitt bis einschließlich 16mm² gleich dem Außenleiterquerschnitt ist. Bei Außenleiterquerschnitten größer 16mm² bis einschließlich 35mm² gilt ein PE-Querschnitt von 16mm² als ausreichend, und bei Querschnitten größer 35mm² ist der halbe Außenleiterquerschnitt ausreichend (es wird an sich am nächstgelegenem Normquerschnitt orientiert!) - bei Deinem Beispiel mit 150mm² würde für den PE 70mm² ausreichen.

    Maßgebend für die Auswahl sind aber u.U. auch Pflichtenhefte / Vorgaben des Kunden.

    Gruß

    Holger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    lounsome (26.03.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    09.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus Holger,

    vielen dank, das hilft mir schon weiter.

    Gruß lounsome

Ähnliche Themen

  1. krc 2 schaltschrank
    Von xs199 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 21:17
  2. Kupferschiene bearbeiten
    Von Katerkarlo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 12:29
  3. Größe Schaltschrank
    Von stromsepp im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 20:12
  4. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56
  5. Reserve im Schaltschrank
    Von Elektroniker im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 18:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •