Schaltschrank wird zu warm

Suche Kühlung für Schaltschrank

  • - Danke -

    Stimmen: 2 50,0%
  • - merci -

    Stimmen: 2 50,0%

  • Umfrageteilnehmer
    4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sache mit der Druckluft hatte ich ja nur vorgeschlagen, um einen leichten Überdruck im Schaltschrank zu erzeugen, um keinen Staub in den Schrank zu bekommen.
Wenn du die Luft wieder mit einem Ventil abschaltest, hebst du das ganze ja wieder auf.
Außerdem..den Schrank mit reiner Druckluft zu kühlen ist echt riesengroße Energieverschwendung.
 
zur allgemeinen Info,
vielen Dank für eure Vorschläge und Anregungen. Wir haben den Votec-Cooler jetzt 3 Wochen eingebaut, lt. Herstellerangaben liegt der Verbrauch bei 227 Ltr./Min. bei 7bar im Dauerbetrieb. Bisher keine Probleme mehr gehabt, Schrank ist sauber, ist bis jetzt eine gute Sache und den Druckluftverbrauch kann man verkraften. Halte euch auf dem Laufenden, Ende des Sommers ziehen wir endgültiges Resume.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS' ler
hatte heute mal Zeit, wie verprochen, Resume zu ziehen über unseren Einsatz des Vortec-Coolers nach dem ersten Einsatz im Mai bis Ende Sommer
leistete der Cooler excellente Dienste. Wir hatten keinen Ausfall der Elektronik mehr und der Schrank ist sauber. Der Druckluftverbrauch fiel nicht weiter
ins Gewicht.
Endgültiges Resume: Für unsere Anwendung eine GUTE Sache
Liebe Grüße Schoko
 
Der Druckluftverbrauch fiel nicht weiter
ins Gewicht.

Das wird leider häufig auf die leichte Schulter genommen, das "bisschen" Mahrverbrauch fällt ja nicht auf. Dass bei 227 Liter/min im 3 Schicht-Betrieb (5 Tage / Woche ) locker über 1500€ pro Jahr Kosten zusammen kommen wird da immer schnell vergessen. Bei nur 10 Jahren Betrieb 15000 Euro! Da kann ich einiges in sparsamere Technik investieren.

http://www.metapipe.de/TAB_7-8_2005_S_89-92_Kostenblase_Druckluft.pdf
http://www.druckluft-effizient.de/downloads/fakten/fakten-00-09.pdf
http://www.bfe.admin.ch/druckluft/04447/04452/index.html?lang=de
http://www.eputec.de/calculator.php
 
Zurück
Oben