    Die Sache mit der Druckluft hatte ich ja nur vorgeschlagen, um einen leichten Überdruck im Schaltschrank zu erzeugen, um keinen Staub in den Schrank zu bekommen.
    Wenn du die Luft wieder mit einem Ventil abschaltest, hebst du das ganze ja wieder auf.
    Außerdem..den Schrank mit reiner Druckluft zu kühlen ist echt riesengroße Energieverschwendung.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  2. #22
    Schoko ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    zur allgemeinen Info,
    vielen Dank für eure Vorschläge und Anregungen. Wir haben den Votec-Cooler jetzt 3 Wochen eingebaut, lt. Herstellerangaben liegt der Verbrauch bei 227 Ltr./Min. bei 7bar im Dauerbetrieb. Bisher keine Probleme mehr gehabt, Schrank ist sauber, ist bis jetzt eine gute Sache und den Druckluftverbrauch kann man verkraften. Halte euch auf dem Laufenden, Ende des Sommers ziehen wir endgültiges Resume.

  3. #23
    Schoko ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo SPS' ler
    hatte heute mal Zeit, wie verprochen, Resume zu ziehen über unseren Einsatz des Vortec-Coolers nach dem ersten Einsatz im Mai bis Ende Sommer
    leistete der Cooler excellente Dienste. Wir hatten keinen Ausfall der Elektronik mehr und der Schrank ist sauber. Der Druckluftverbrauch fiel nicht weiter
    ins Gewicht.
    Endgültiges Resume: Für unsere Anwendung eine GUTE Sache
    Liebe Grüße Schoko

  4. #24
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Druckluftverbrauch fiel nicht weiter
    ins Gewicht.
    Das wird leider häufig auf die leichte Schulter genommen, das "bisschen" Mahrverbrauch fällt ja nicht auf. Dass bei 227 Liter/min im 3 Schicht-Betrieb (5 Tage / Woche ) locker über 1500€ pro Jahr Kosten zusammen kommen wird da immer schnell vergessen. Bei nur 10 Jahren Betrieb 15000 Euro! Da kann ich einiges in sparsamere Technik investieren.

    http://www.metapipe.de/TAB_7-8_2005_..._Druckluft.pdf
    http://www.druckluft-effizient.de/do...kten-00-09.pdf
    http://www.bfe.admin.ch/druckluft/04...x.html?lang=de
    http://www.eputec.de/calculator.php

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:

    rheumakay (20.11.2012)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 19:30
  2. Wie warm ist es bei euch auf der Arbeit??
    Von MeisterLampe81 im Forum Stammtisch
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 19:49
  3. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56
  4. warm und kaltstart impuls
    Von Rdata im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 11:21
  5. Motor mit Fu wird warm
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:41

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •