Kabel durch Sammelschienen

kiar

Level-2
Beiträge
275
Reaktionspunkte
50
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
moin,

habe am Mittwoch einen Schaltschrank gesehen, wo die Kabeleinführungen unten im Schrank vorhanden sind. Leider laufen da auch die Sammelschienen lang, das bedeutet, wenn mal ein Kabel nachgezogen werden muss, muss der Schaltschrank spannungslos geschaltet werden :ROFLMAO:

Ich habe angeregt den Schrank umzubauen, leider fehlt die Zeit und Montag soll dieser Schrank angeklemmt werden.
Nun meine Frage, Wo kann ich Standards nachlesen, was den Schaltschrankbau betrifft ?


Danke Raik
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

ich glaube ich habe mal bei Rittal was als *.pdf gesehen. Das waren zwar "nur" Empehlungen, aber da stand 'ne Menge drin. Such' da mal!

Gruß,

dia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es sich um Stromführende Leiter also L1-L3/N handelt ist es nach meiner Meinung nicht erlaubt.
ich kann dir aber keine definitive Stelle sagen wo so etwas stehen könnte, ABER:
Die Stromschiene in ihrer Gesamtheit hat eine Zulassung bezüglich Kurzschlußfestigkeit, Schaltvermögen und Spannungsüberschlägen,
wenn ich diesen Abstand jetzt künstlich reduziere , in dem ich Leitende Komponente wie z.B. ein Kabel dazwischen ziehe (halt deine Leitungen) sehe ich da ein Problem.
 
moin,

Danke Euch beiden.
Bei Rittal habe ich nichts gefunden, oder mich zu blöd angestellt :ROFLMAO: .
Wenn ich es richtig gesehen habe, haben die Sammelschienen ja nicht mal einen Berührungsschutz, also Schrank auf und ne Dosis holen.

Versuche das zu klären und unter Umständen den Anschluss zu verweigern, aber wie gesagt bräuchte ich Normen und europäische Richtlinien.
Da der Schrank in Belgien steht wird es wohl schwer sein ohne Richtlinien zu argumentieren und wenn das Kabel abgeschnitten ist und der Schrank umgebaut werden muss, ist das Kabel zu kurz ( auf jeden Fall auf einer Seite ).

wenn ich dazu kommen stelle ich mal Bilder nächste Woche ein.

raik
 
Verstehe ich das richtig ??? Da laufen wirklich die blanken Kupferschienen lang. Und auf denen ist dann wirklich 400V und das ganze ist nicht abgedeckt ? Das ja klasse... und du bist sicher das es nicht "nur" die Schienen für N und PE sind ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verstehe ich das richtig ??? Da laufen wirklich die blanken Kupferschienen lang.
Ja
Und auf denen ist dann wirklich 400V und das ganze ist nicht abgedeckt ?
Ja
und du bist sicher das es nicht "nur" die Schienen für N und PE sind ?
Ja, muss ja schließlich Doppelkabel von 4 x 185mm² anschließen und dann noch ein paar Kleine :ROFLMAO:

Raik
 
wenn sie unten montiert werden müssen sie gegen Berührung gesichert werden - sprich ne Abdeckung darüber haben!!! Sonnst ist es nicht zulässig!!!
Wenn ich Stromschinen in meine Schaltschränke einbaue mach ich sie immer oben!! Und auch dann nur mit Abdeckungen und Warnschildern!
 
Wenn die in einem elektrischen Betriebsraum untergebracht sein sollten brauchen die nicht abgedeckt werden, weder oben noch unten.
Es geht hier um das durchführen von Leitungen, wäre das nach deiner meinung dann erlaubt wenn man eine Abdeckung drüber hat ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

kleines Update
die Kabel wurden von oben eingeführt und es wird eine Abdeckung gebaut, das die Sammelschienen nicht mehr offen liegen.
Bilder konnte ich leider nicht machen da es für mein Handy zu dunkel ist.

Raik
 